新手,求关于变压器指教,谢谢
pandan0926
pandan0926 Lv.2
2012年06月14日 15:34:59
来自于变压器
只看楼主

刚做设计不久,想问点关于变电房的东西,如果一路10KV的进线,那么到变电房能接几台变压器,还有这个从室外进来之后接什么柜什么柜怎么个走法,具体过程麻烦高手教下,谢谢

刚做设计不久,想问点关于变电房的东西,如果一路10KV的进线,那么到变电房能接几台变压器,还有这个从室外进来之后接什么柜什么柜怎么个走法,具体过程麻烦高手教下,谢谢
免费打赏
njhjh08
2012年06月14日 16:11:45
2楼
太低级,设计?文盲吧。
回复
lingxuct
2012年06月14日 17:44:32
3楼
10KV公线上接一台变压器,可以在架空线杆上装一付令克(避雷器)后,线路直接上变压器;

令克后线路较长时,可以在变压器室装负荷开关。

10KV专线,线路不长(500米内)可以直接上(大容量)变压器;

专线可以进到10KV变电所的进线柜,后面可以装10台至30台高压馈线柜!
馈线柜可以接电动机、变压器、下级变电所!
回复
一指慢
2012年06月14日 18:26:22
4楼
简单的就是
进线PT柜--主受柜--计量柜--馈出柜
能接几台变压器要由房的大小和需要决定。
回复
wboy8759
2012年06月14日 19:13:48
5楼
一路进线能接几台变压器,这要根据你的负荷计算、短路计算结果和所选10kV断路器的分断能力等因素来确定。
回复
l454206326
2012年06月14日 21:54:03
6楼
一般是两台吧,母联pt到计量到出线
回复
gdslrq220
2012年06月14日 23:33:34
7楼
他可能是想问一路10KV的高压的容量吧。大概是8000KVA
回复
天空蔚蓝
2012年06月15日 01:14:52
8楼
10kv进线可到高压配电柜,进线柜-PT(CT)计量柜-1#出线柜(2#、3#、4#含微保)
我见过就四个
回复
pandan0926
2012年06月19日 17:57:14
9楼
谢谢,学习了
回复
pandan0926
2012年06月19日 18:00:49
10楼
谢谢啊,是不是10KV进来,然后到变压器的进线柜-计量柜-出线柜 ,后面是跟低压柜吗,实在是搞不明白,谢谢