我公司现有一项目,总冷量设计出来是720RT,现计划采购2台600RT的离心机,其中一台采用变频机。我看了一些厂家的资料,感觉约克的变频离心机蛮好的,挺节能!不知道谁有没有用过。这样的配置是否合理。我的邮箱wjmwsq@sohu.com

我公司现有一项目,总冷量设计出来是720RT,现计划采购2台600RT的离心机,其中一台采用变频机。我看了一些厂家的资料,感觉约克的变频离心机蛮好的,挺节能!不知道谁有没有用过。这样的配置是否合理。我的邮箱wjmwsq@sohu.com
免费打赏
disapear820
2006年12月11日 13:23:41
2楼
变频要比不变频的贵哟~也节不了多少能
回复
herculis
2006年12月13日 18:15:01
3楼
看情况的,有的地方回收只要2年.York的机组专用变频设备全称:Variable Speed Driver。上海香格里拉酒店有1台已经使用3年时间了。反映很好。Intel有2台。东西节不节能就看你怎么用了。呵呵。
回复
herculis
2006年12月18日 10:35:16
4楼
怎么没人讨论。贴点YORK资料供大家参考下。
回复
herculis
2006年12月18日 10:36:27
5楼
上海intel刚拆开包装的VSD设备。正面照:
回复
herculis
2006年12月18日 10:52:20
6楼
背面照。
回复
herculis
2006年12月18日 10:53:28
7楼
使用中的VSD系统。
回复
herculis
2006年12月18日 10:56:23
8楼
右边的是VSD设备
回复
whitewang
2006年12月18日 20:13:12
9楼
约克离心机变频选项发展有多少时间了,产品成不成熟?冷水机组有那几家是有变频的?
回复
whitewang
2006年12月18日 20:14:24
10楼
8楼你是什么单位的?
回复
herculis
2006年12月20日 09:42:13
11楼
LZ我发给你的E-mail没收到吗?我现在是Johnson Control/ York的.呵呵.变频设备是全进口的.质量绝对没问题.york从1978年就开始发展这个技术了.你需要的话可以去现场参观.