求解释:绝缘板拉弧处正上方有水珠
lxgrabbit
lxgrabbit Lv.2
2012年06月14日 11:03:50
只看楼主

绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠,为什么该帖被浏览了30次 | 回复了3次 我们公司发给核电的一台欧式箱变出线一下这个情况:求高手解释 高压环出柜(采用江阴云峰FZN16A-12D型户内交流高压真空负荷开关)隔离开关中间有块环氧绝缘板,在通电的情况下长期插入此绝缘板有一定的灰尘,导致A和B两相对边板进行拉弧短路.但是绝缘板上正上方有水珠,反而正下方没有水珠.柜内其他地方无任何水珠和水迹.为什么会这样出线水珠求高手解释啊.

绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠,为什么该帖被浏览了30次 | 回复了3次
我们公司发给核电的一台欧式箱变出线一下这个情况:求高手解释
高压环出柜(采用江阴云峰FZN16A-12D型户内交流高压真空负荷开关)隔离开关中间有块环氧绝缘板,在通电的情况下长期插入此绝缘板有一定的灰尘,导致A和B两相对边板进行拉弧短路.但是绝缘板上正上方有水珠,反而正下方没有水珠.柜内其他地方无任何水珠和水迹.为什么会这样出线水珠求高手解释啊.

图片为绝缘板拉弧处为正上方.那里灰尘很大.大家看下附件.
leeon1972你好!核电的人不认可这种说法.有比较官方的数据和标准么?

11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg

免费打赏
dylan3940
2012年06月14日 15:53:48
2楼
我觉得是箱变某处漏水了吧
回复
lxgrabbit
2012年06月14日 16:49:47
3楼
是的,箱变变压器室顶上风机处漏水。但是高压柜内无水迹。只有绝缘板正上方有水珠和灰尘,现在就是解释不了水珠的问题。
回复
lingxuct
2012年06月14日 18:17:19
4楼
看不明白,绝缘板与开关有什么关系(装在什么位置的)?

只有A相触头有电弧烧过的痕迹,是开关接触不良引起的吧?
还是“带负荷拉隔离开关”?
回复
lxgrabbit
2012年06月14日 19:53:31
5楼
绝缘板放在三相静触头和隔离刀中间。
回复
boran77
2012年06月18日 15:51:38
6楼
是不是绝缘板长期有水珠而受潮,无法理解,学习中
回复
mj0304136
2012年06月18日 16:09:44
7楼
会不会是凝露,求解
回复
tujunt10
2012年06月18日 16:12:28
8楼
看图片中铜排的情况,感觉该柜运行环境是潮湿的。
至于爬电要考虑你的绝缘板安装位置,再计算爬距。这样就有数据支撑了。柜子能用在污秽等级多少的地方。
回复
ivw2008
2012年06月18日 17:14:33
9楼
我想是不是短路形成的水珠
回复
奥贝蒂
2012年06月18日 19:09:41
10楼
应该是接触不良影起的。
回复
l454206326
2012年06月18日 20:31:11
11楼
是不是高压柜没有安装 凝露控制器啊 加热板没有工作,抽湿风机没有工作。导致柜内潮湿重