绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠,为什么该帖被浏览了30次 | 回复了3次 我们公司发给核电的一台欧式箱变出线一下这个情况:求高手解释 高压环出柜(采用江阴云峰FZN16A-12D型户内交流高压真空负荷开关)隔离开关中间有块环氧绝缘板,在通电的情况下长期插入此绝缘板有一定的灰尘,导致A和B两相对边板进行拉弧短路.但是绝缘板上正上方有水珠,反而正下方没有水珠.柜内其他地方无任何水珠和水迹.为什么会这样出线水珠求高手解释啊.
我们公司发给核电的一台欧式箱变出线一下这个情况:求高手解释
高压环出柜(采用江阴云峰FZN16A-12D型户内交流高压真空负荷开关)隔离开关中间有块环氧绝缘板,在通电的情况下长期插入此绝缘板有一定的灰尘,导致A和B两相对边板进行拉弧短路.但是绝缘板上正上方有水珠,反而正下方没有水珠.柜内其他地方无任何水珠和水迹.为什么会这样出线水珠求高手解释啊.
图片为绝缘板拉弧处为正上方.那里灰尘很大.大家看下附件.
leeon1972你好!核电的人不认可这种说法.有比较官方的数据和标准么?