MNS装MT6300的开关固定式,外形1200X1000X2200(宽X深X高),母线3-4X120X10+120X10,联络柜的排怎么做,有人做过吗

MNS装MT6300的开关固定式,外形1200X1000X2200(宽X深X高),母线3-4X120X10+120X10,联络柜的排怎么做,有人做过吗
免费打赏
zjsfhl
2006年12月09日 19:17:33
2楼
这现在正在做一个MT50的项目,不过MT50和MT63的外形是一样的
这么大的柜子,线的确不是很好做,
请高人指点
回复
vbn
2006年12月11日 09:00:30
3楼
联络柜可以做成2200*1600*1000( h*w*d) 开侧门400宽以做翻排。翻排采用tmy-2*200*12 ,而断路器的桩头每相排采用tmy-4*100*10,需查看桩头尺寸。即可。若是mt50。每相采用tmy-4*80*10 。水平排采用双排150*12即可。要提醒一下这么重的断路器和如此重量巨大的进线、联络柜。一定要采用强度比普通柜子高的柜体。总之要使之坚固。不能手轻轻一推就晃动的厉害!
另外水平母排室要不同于常规了,要特殊处理下。
回复
hwc_wy
2006年12月11日 15:17:43
4楼
这么大没做过,5000到是有做过,不过也挺烦的,毕竟铜排的重量很重,载流这么大的空间布置和散热都要仔细考虑,同时短路故障对整个柜体机械结构性能的冲击影响也要考虑,涉及到进出线方式和翻排,考虑空间足够的话不建议做一太大柜子,建议单独做一台小的翻排联络柜,柜体加强,承重方面要考虑结构上的一些调整变化,母线支撑点间距等要考虑,母线架看来要定做了,同时母线架的强度也要考虑仔细.