新《建规》开始实施了。讨论个消防问题:一幢7层建筑,底层(层高2.2m)为架空层,可停放小汽车10辆,2-7层为单元式住宅,共两梯,市政水压0.25MPa。1、观点一:不心设室内消防,因层数≥8的住宅才要设。2、观点二:不心设室内消防,但底层设消防软管卷盘。3、观点三:要设室内消防,因底层停放小汽车>5辆,执行汽车库规范要设,而设置消火栓的建筑物,其各层均应设。如果要设室内消防,但如何设呢?
新《建规》开始实施了。讨论个消防问题:
一幢7层建筑,底层(层高2.2m)为架空层,可停放小汽车10辆,2-7层为单元式住宅,共两梯,市政水压0.25MPa。
1、观点一:不心设室内消防,因层数≥8的住宅才要设。
2、观点二:不心设室内消防,但底层设消防软管卷盘。
3、观点三:要设室内消防,因底层停放小汽车>5辆,执行汽车库规范要设,而设置消火栓的建筑物,其各层均应设。
如果要设室内消防,但如何设呢?
4、做法一:设干式消防竖管,室内消防用水量5L/S,消防竖管直径采用DN65,干式消防竖管在底层靠出口部位设快速接口和止回阀,底层无消防给水管道,无消防水箱。
5、做法二:底层设消防给水管道,市政水压能满足到哪算到哪,消防竖管直径采用DN80,底层设水泵接合器,枝状供水,不设屋面消防水箱。
6、做法三:正正规规按新建规设室内消防,即:设环状消防给水管道,消防竖管直径采用DN100,各层设双阀双出口消火栓,设屋面消防水箱,至于水箱高度不足问题,再说了。
做法二比做法一对消防更有利,但无规范可依。各位同仁,这幢7层建筑,你们会怎么考虑消防问题?
12楼
我们这,住宅可以不设消火栓。全部按规范设置建筑灭火器。
车库消防由室外消火栓提供保护。
回复
13楼
本来这个问题,各地的要求不一,主要是各地的消防局对此问题的认识不一,所以建议各位在做之前还是和消防局沟通后再做。
关于此问题,我请教过高规主编黄德祥先生,黄先生的意见认为底部每户单独开门的车库可以比照商业网点考虑。
由于此点不一定能为消防局接受,故大家还是先问再做比较好。
回复
14楼
问题就出在这里,为什么楼主提出这些问题,考虑这些方案,不是楼主没有想到你说的方法,而是你说的方法本身就是违反规范的,但是我不是说你的想法不合理,其实我也认为你的提法很合理,但是审图中心不一定这么认为,所以做设计难就难在这点。
回复
15楼
赞同观点一:无需设室内消火栓,每层应设置灭火器。
一层为架空层,停车10辆;2-7层为住宅。
理由一:本单体应定义为7层住宅,按《建规》可以不设室内消火栓。
理由二:架空层停车按《汽车库、修车库、停车场防火规范》3.0.1防火分类为IV类停车场;按7.1.5室外消防水量10L/s;按7.1.8,无需设室内消防用水。因此架空层停车场只需要室外消火栓保护即可。
回复
16楼
回楼上:
按《汽车库、修车库、停车场防火规范》2.0.3停放汽车的露天场地和构筑物才叫停车场,2.0.1停放汽车的建筑物叫汽车库,本工程虽为架空层,但有顶板的,算汽车库吧!
回复
17楼
根据某些地方的审图纪要,可以考虑增加室外消火栓的数量来满足两股水主的要求, 可以不设置室内消火栓,但具体到实施,还得征的消防局的认可,他是大爷啊
回复
18楼
问一个问题:
本人曾做了一车库,三层,屋顶也做为停车场用,女儿墙高2米,本人在女儿墙上也做了室内消火栓。但本人就是没有找到停车场设室内消火栓的依据。规范编的时候可能没有考虑一些实际的工程。
回复
19楼
在车库防火规范里面有:
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:
7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;
7.1.2.2 Ⅳ类修车库;
7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。
回复
20楼
车库防火规范3.0.1条 注:汽车库的屋面亦停放汽车时,其停车数量应计算在汽车库的总车辆数内。
回复
21楼
一般建筑内部的都应为停车库。
回复