93、2000预算【上海定额专辑】 问题与解答欢迎大家 积极参与
93、2000预算【上海定额专辑】 问题与解答
欢迎大家 积极参与
12楼
★★★问: 关于变电所内母线槽的安装
项变电所安装工程中,变压器至低压进线柜之间的2500A的母线槽的安装,93定额套用什么
★★★答:
变压器至低压边线柜之间的2500A的母线槽安装,可以套用“九三”定额2-344或2-345(封闭母线安装)
回复
13楼
★★★问: 安全防范系统中的楼宇对讲系统怎么套93
★★★答:
安全防范系统的管线可按93′安装第二册,设备等其他可选套第四册,室内通讯的有关子目计价。管线套用第二册电气设备安装工程——第十章配管、配线(根据用材选用子目)。第四册通信设备安装按第八章安装用户通信设备的相关子目选用。
回复
14楼
★★★问: 关于电缆敷设
4mm2至25mm2的电缆、控制电电缆KVV-7*1.5套用93定额2-659时,需要乘系数吗
★★★答:
控制电缆敷设7芯以下,按2-659子目乘0.3系数执行,不再增加铜芯系数。详细解答可查阅99年造价信息第11期P31,第7问题。
回复
15楼
★★★问:什么情况要做室内消防给水
★★★答:
建规8。4。1条,五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。你的办公楼可不做消火给水。
另姜文源在《建规》的修订要点简介中提到-----五.室内消防给水
室内消防给水部分增加了综合楼、门诊楼、公共娱乐场所、办公楼等建筑物室内消火栓用水量项目;增加商店室内消火栓用水量(递增一级);住宅只对通廊式住宅规定消防用水量。
除厂房(建筑高度h≤24m,体积≤10000m3)、病房楼、门诊楼(V=5001~10000m3)、公共娱乐场所(V=1001~5000m3)、单层通廊式住宅和办公楼、教学楼(超过5层或V=10001~25000m3)可采用DN50室内消火栓外,其他均采用DN65室内消火栓。
回复
16楼
谁能提供一下下列材料设备的市场价,急用,多谢了:
DN65、DN100、DN200雨淋阀(含水力警铃、泄水阀等附属件)
直立式闭式喷头,68度的;水幕喷头D8的
信号蝶阀,XZF型DN65、DN100、DN200、DN250
水流指示器:ZSJZ,DN100、DN250
投标急要,提供个大概价格就行
回复
17楼
阀门 压力多少?
我提供几家单位,自己去问,按报价可能能让20-30%
[新海]上海新海阀门制造有限公司,销售部电话63811522 mr.金13701633501
[先锋]上海先锋阀门厂, 销售电话62777555 mr.李 13918166688 13916250669
我目前不做施工单位,询问价格可能较低,所以不能给你做参考
回复
18楼
★★★问:关于桥架安装的问题
民用建筑中,桥架安装定额中是否包括弯头的制作,如遇到梁或风管需要翻高自行制作45度(非成品购买)等工作
★★★答:
桥架安装是按延长米计算的。若遇弯头制作及安装,一般是计算在延长米以内,按总长度计算即可:如因用量较多,材质特别好的,可以按第二册第六章中相关子目计算弯头,但在总长度内应扣除,增加弯头的长度。
回复
19楼
★★★问:如何规避结算编制单位高估冒算的风险?
按照上海市有关部门对工程审价收费标准的解释,如果结算编制单位(施工单位)不高估冒算,核减额在5%以内,则委托单位(业主)支付的审价费用则较少;反之,超过5%,委托单位则支付较多的审价费(因为是按照送审价)。这是否有悖遏制编制单位的高估冒算?!委托单位该如何规避编制单位结算的高估冒算带来的风险?
★★★答:
送审价是划分收费比例档次的依据。委托方承担审价费是按审核后的核减率乘核减额后的5%部分。超过5%的部分由编制单位负责缴付费用。
规避编制单位的高估冒算风险,可在订立合同时拟定约束承包方高估冒算的相应条款。
回复
20楼
★★★问:低压螺纹连接管件包括哪些品种?
★★★答:
低压螺纹管件有弯头、三通、四通、异径管、内外螺纹接头、活接头、内螺纹接头及管堵等。双头有外螺纹的短接头不作为管件处理。
回复
21楼
★★★问:明设或暗装的热水型PPR管如何设置伸缩节?PPR管伸缩节的伸缩量是多少?
★★★答:
直管段的膨胀量,公式如下
△L=△T*L*a ;△T=0.65*△TS+0.1*△Tg;
△TS管内流体最大温差;△Tg管外环境最大温差;L直管段长度;a膨胀系数,0.16mm/mK
△L伸缩量计算结果为mm。
按照计算出的伸缩量,设置伸缩节。伸缩节的伸缩量一般在20-60mm(管径75以下时),随管径的大小,伸缩量相应有所变化,安装时看好部件的说明就行了
PPR管适用范围本身就很窄,最好不要用在热水上,是它的弱项。介质温度不可长期在70度以上,另外管材易燃。不过便宜,接头密封好,无毒卫生,不结垢,用好了还是不错的管材。
按一般热水流体温差60℃,室外环境温差40℃,每米管道的伸缩量6.88mm。
若伸缩节的伸缩量一般在20mm,就是3m设一个伸缩节了
回复