93、2000预算【上海定额·安装专辑】问题与解答
comic_online
2004年09月13日 17:07:01
只看楼主

93、2000预算【上海定额专辑】 问题与解答欢迎大家 积极参与

93、2000预算【上海定额专辑】 问题与解答

欢迎大家 积极参与
免费打赏
lucien
2004年07月01日 00:12:47
2楼
★★★问: ★★★
化粪池,波纹管排水管怎么套用93综合定额?


★★★答: ★★★
“九三”定额编制的化粪池是按上海的标准图,为方便使用已按座综合,根据不同型号按座计价,计算基础是按预算定额的单项子目,按图分别计算后组合定价的,所以使用国标图集的可以按图分别计算单项,套用预算定额子目(可参考预算定额P605页钢砼化粪池的组合项目),综合组价。
采用波纹管排设下水道的可套用“九三”综合定额U-PVC下水管道11061~11065子目计算,管材按主材换价。
回复
lucien
2004年07月01日 00:14:11
3楼
★★★问:★关于电缆保护★ ★★★

93定额第2册第9章说明中第六条:“电缆保护用的钢管敷设,套用第十章的配管相应定额。”
一、但该章子目2-655电缆保护管敷设适用于何种情况?
二、住宅的配电间(在地下室)的入户电缆保护钢管敷设是否适用这个子目


★★★答: ★★★
定额子目2-655的适用范围,请详见工程内容(子目中ф150以下,含ф150及ф125管径),它适用与管径ф150的钢管,沟底埋设。

住宅的入户管若小于ф150管径的项目套第十章相应子目,定额站在专业培训交底时已明确解答过。
回复
lucien
2004年07月01日 00:20:01
4楼
★★★问:★关于管道消毒、冲洗★
一般民用住宅中的普通给水管,安装完毕后进行了冲洗(未消毒)是否可套用8-209-214的子目,如不能,请问斑竹应如何计算。

★★★答:
一般水管在安装完毕后,都应灌水、试压,这道工序包含在安装子目内。问题所述安装完毕后进行了冲洗,若为与试压同时进行则不能计费用。如分二次进行,未加药消毒,应将冲洗消毒子目中的材料费扣除。
回复
lucien
2004年07月01日 00:22:49
5楼
★★★问:★关于管沟的放坡★
在埋地管道的安装开挖时,管沟的放坡以多少深度为界限,放坡系数为多少?
怎样计算挖土方量?

★★★答:
看施工组织设计,1.5米以内的套用2000第八分册,宽=管径外源+0.3,单根埋地管道区分口径,以100M为单位,多根埋地管道,以m3为单位,超过1.5米深度的套土建定额,具体防坡深度什么的以施工组织设计为主

管沟埋置挖土放坡系数请详见93′预算定额(土建)第10页第六条放坡系数规定。工程量计算时请详见同页第三条的附表,管沟底宽度尺寸表结合使用系数。因为提问者未注明什么沟管,若为下水道,93′综合定额附属工程分部已编了,挖土及水泥管和UPVC管的子目,已综合了挖土量。可以直接采用,管子价格不同时可以换算,补差。
若使用2000′定额,请详见工程量计算规则第8,9页,计算说明第二条第4款和第4条第1款系数表计算。
回复
lucien
2004年07月01日 00:24:59
6楼
★★★问:★关于93安装拆除如何计算★

93安装定额中拆除项目,解释汇编解释是按相应定额人工的10%计算.可我现在部分安装项目是拆除并安装,请问如何计算.

★★★答:
安装工程中的拆除工程定额解答99年第11期信息中有明确的解释,除了第一分册《机械设备工程》中的旧设备拆除按相应安装定额基价的50%计算,其余分册中拆除工程,因情况各不相同,有保护性、破坏性、非保护性拆除等,应按实际发生的工日,按少量点工计算,每工日22.80元,列在费率计算表的“税前”项:如发生材料或机械,应按实另行计算。
各分册的总说明中都列了一项安装及制作的分配比例,若发生问题中所述的拆除并安装的,可查阅比例后,按安装的比例数乘相应子目的基价计算,问题中提到10%比例没有文字解答。


回复
lucien
2004年07月01日 00:30:57
7楼
★★★问:
管道里面,挖土是套土建定额,电气是套电缆一个定额,
那管道他们也叫我套电缆的3-265定额,对吗
沟槽管件应怎么样套定额,套螺纹连接定额要午乘系数吗

★★★答:
1、管道安装挖土可以套用3-265定额’。
2、沟槽连接,套用6册补充定额。

安装工程中凡遇到埋管工程,其中挖土工序是应按土建定额执行。提问中述电气套电缆定额,应注意,电气的送电工程可以根据工程的具体工序要求选用定额,你所选用的3-265子目是指接地槽挖、填方工程,该子目的工程内容是:普通土、挖方、沟槽清理、填方等工序,符合你的施工要求可以选用。
沟槽管件应按第6分册相应子目选用。螺纹连接接头件应作为未计价材料列入子目。

回复
lucien
2004年07月01日 16:40:32
8楼
★★★问:93定额中独立地下车库的垂直机械进出场费如何计算?

★★★答:
1.垂直运输机械进出场费是指地上部分使用的机械,地下室部分是独立型的,根据以上的述说,是分为几个区域且相互连着的。虽未见图纸,根据目前常规设计是高层建筑之间的间距空间设置地下车库的,所以这种情况不再给垂直运输机械进出场费。因为它的机械进出场费,已按一类机械进出场费用考虑,一类机械费中,已将好几种机械组合考虑取定,而且是按建筑面积总和计算的。(地下部分面积不得计入)
2.投标时的施工组织设计中,如何考虑地库的机械使用,应按施工组织设计执行。
3.甲方如果同意你们另设塔吊,则应请甲方签证认可。才可按塔吊进出场费另计。
回复
lucien
2004年07月01日 16:43:06
9楼
对了,问的条件忘打了

★★★问:93定额中独立地下车库的垂直机械进出场费如何计算?
该地下室为地下车库,面积较大,分为几个区域且相互连着,埋深在6.0~8.0米左右,合同约定按土建定额执行。
但在实际施工中采用塔吊进行了施工。
回复
lucien
2004年07月01日 17:40:46
10楼
★★★问:
某管道安装工程中有大量埋地管需要挖土方,请问专家及同行该套用土建还是安装定额,怎么计算挖土的工程量?例如:600口径的管子埋深2米,长度为100米,怎么计算挖土量?

★★★答:
建设工程中,埋地管道直径大于1000mm以上的套用市政定额,1000mm以下的可套93′土建定额,15-98或15-101子目,子目中已含控土量,工程量可按延长米计算,管理费按土建定额规定计取,管子材料不同,可以按实补差,不计管理费。
回复
lucien
2004年07月01日 18:01:24
11楼
★★★问: 关于盘柜配线

某变电所:高压柜、变压器、直流屏、模拟屏、低压柜之间的二次回路配线,若使用7*2.5mm2的控制电缆,能否套用盘柜配线?如果不能应如何套用?控制电缆头接线应如何套用?

★★★答:
7×2.5mm2的控制电缆不能套盘柜配线,应按2-659子目×0.3系数计算。控制电缆头接线16mm2以下不能套用。16mm2以上的可以×1.2系数套电缆线接头。
回复

相关推荐