雨水排水问题
never
never Lv.2
2004年06月30日 16:33:58
只看楼主

因为场地的原因,我把一条雨水排水管排到大便器(一个)排出管上,一起排到化粪池,同时增大了大便器到化粪池的排水管,这样做还有另一个原因,就是因为这个大便器到化粪池的距离比较远(其中也是因为场地条件无法设检查井),而一个大便器的排水量太小(是否会有大便干枯的问题),个人认为接一个雨水管有冲洗管道作用。请高手指点一下,这样做是否可行,应该注意什么问。谢谢

因为场地的原因,我把一条雨水排水管排到大便器(一个)排出管上,一起排到化粪池,同时增大了大便器到化粪池的排水管,这样做还有另一个原因,就是因为这个大便器到化粪池的距离比较远(其中也是因为场地条件无法设检查井),而一个大便器的排水量太小(是否会有大便干枯的问题),个人认为接一个雨水管有冲洗管道作用。
请高手指点一下,这样做是否可行,应该注意什么问。谢谢
免费打赏
yuwei
2004年06月30日 16:39:21
2楼
你那里不要求雨污分流吗?另外这样做不是加大了化粪池的负担?(暴雨期水量很大的)
回复
never
2004年06月30日 17:00:22
3楼
一共只有两个大便器,化粪池的负担应该不是问题,而且化粪池排出管是接检查井后排出到农田的
回复
mygwater
2004年06月30日 19:22:17
4楼
一共只有两个大便器,化粪池的负担应该不是问题,而且化粪池排出管是接检查井后排出到农田的
怎么排水都行,
回复
mygwater
2004年06月30日 19:22:51
5楼
因为场地的原因,我把一条雨水排水管排到大便器(一个)排出管上,一起排到化粪池,同时增大了大便器到化粪池的排水管,这样做还有另一个原因,就是因为这个大便器到化粪池的距离比较远(其中也是因为场地条件无法设检查井),而一个大便器的排水量太小(是否会有大便干枯的问题),个人认为接一个雨水管有冲洗管道作用。
请高手指点一下,这样做是否可行,应该注意什么问。谢谢

其实规范中是不润许的。
回复
ranzhenjun
2004年06月30日 19:24:39
6楼
想法很好,可你没有想到如果雨水产生压力流的时候,你的大便器是不是会冒水呢?还有,你想的雨水是在天天下吗?
回复
bozi2008
2004年06月30日 19:46:58
7楼
可否采用设置地上清扫口的方法来对付大便干枯的问题
回复
archwater
2004年06月30日 20:16:12
8楼
化类池负荷是一个问题,一般一个雨水口的设计流量是20L/s,如果一场暴水持续的时间较长,将会使大量处理不彻底的粪便进入污水系统。 此外razhenjun提的两点也很对。
回复
never
2004年07月01日 09:09:17
9楼
to ranzhenjun:这条雨水管控制的排水面积为48平方,流量比较小,一般情况下应该不会产生压力流。而且当初把这条雨水管排到大便器排出管上,主要目的不是为了冲洗大便器排出管,而是因为这条雨水排水立管没有比较好的排出口(场地原因),所以,这是一个不得已而为之的办法。但是本人的经验不足,难免顾此失彼,希望各位前辈多多指点,为我分析分析这种做法的弊端
回复