急!!变压器进线开关的选择3P?4P???????
chenke4681
chenke4681 Lv.4
2012年06月13日 18:06:07
来自于变压器
只看楼主

两台800的变压器,是小区的物业专变,双路电源进线,低压设联络开关,联络处用4级刀开关和4级断路器,两台变压器低压进线处需要4级刀开关和4级断路器???急,希望高手指点,还有两台变压器的接地系统是不是同一个???假如两台变压器是同一个电源来的,并列运行,那联络处和进线处要不要4级呢?急,希望高手指点

两台800的变压器,是小区的物业专变,双路电源进线,低压设联络开关,联络处用4级刀开关和4级断路器,两台变压器低压进线处需要4级刀开关和4级断路器???急,希望高手指点,还有两台变压器的接地系统是不是同一个???
假如两台变压器是同一个电源来的,并列运行,那联络处和进线处要不要4级呢?

急,希望高手指点
免费打赏
sjhzhiyang
2012年06月13日 18:09:38
2楼
同求。希望高手指点,还有两台变压器的接地系统是不是同一个。
回复
chenke4681
2012年06月13日 18:20:52
3楼
回复
chenke4681
2012年06月13日 18:21:13
4楼
补充下,接地系统是TN-C-S
回复
hygain1231
2012年06月13日 19:04:50
5楼
变压器二次侧到进线开关的是PEN线,所以开关用3P的
回复
chenke4681
2012年06月13日 19:35:07
6楼
变压器和低压屏也有独立的外壳接地
回复
chenke4681
2012年06月13日 21:09:14
7楼
回复
lh10kv
2012年06月13日 22:51:41
8楼
需确定配电房是否位于建筑物内?如果是,进线开关和联络开关使用3P,接地系统需使用TN-S,变压器中性线通过低压柜PE母排接地,其他地方不允许重复接地,PE线可以重复接地。配电房PE母线需接建筑物MBE母线。
回复
wangheng198684
2012年06月13日 23:05:35
9楼
请问一下,为什么N线不能重复接地?如果是一个厂区里面的多台变压器,他们的N线都是独立的吗?
回复