一个房间内装两个K115边墙型喷需要配多大水管?一个房间内可不可以装K115和K80两种型号的喷头?
一个房间内装两个K115边墙型喷需要配多大水管?一个房间内可不可以装K115和K80两种型号的喷头?
2楼
DN25连K80
DN32连K115
一个房间可以连接2种喷头
回复
3楼
谢谢!大家都来讨论下啊!
回复
4楼
K80连DN25,K115连DN32是一个喷淋头连这么大的管子吗?
回复
5楼
一个喷头连多大管径应经水力计算确定,但不能小于DN25。一般两个K115边墙型喷头可采用DN50管径。一个房间内可采用不同流量系数的喷头,但不能采用不同热敏性能的喷头。
回复
6楼
补充一下:当然最好采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头。
回复
7楼
楼上正解
回复
8楼
谢谢,学习了。
回复
9楼
是否可以认为一个k115的流量相当于两个k80的?
回复
10楼
DN25连K80
DN32连K115
一个房间可以连接2种喷头,看一下图集最清楚
回复
11楼
学习啦
回复