K115喷淋头配多大水管?
fk6060
fk6060 Lv.3
2012年06月13日 13:38:18
只看楼主

一个房间内装两个K115边墙型喷需要配多大水管?一个房间内可不可以装K115和K80两种型号的喷头?

一个房间内装两个K115边墙型喷需要配多大水管?一个房间内可不可以装K115和K80两种型号的喷头?
免费打赏
pangjiang27
2012年06月13日 14:15:55
2楼
DN25连K80
DN32连K115
一个房间可以连接2种喷头
回复
fk6060
2012年06月14日 07:57:32
3楼
谢谢!大家都来讨论下啊!
回复
fk6060
2012年06月18日 08:44:00
4楼
K80连DN25,K115连DN32是一个喷淋头连这么大的管子吗?
回复
路过
2012年06月18日 10:26:01
5楼
一个喷头连多大管径应经水力计算确定,但不能小于DN25。一般两个K115边墙型喷头可采用DN50管径。一个房间内可采用不同流量系数的喷头,但不能采用不同热敏性能的喷头。
回复
路过
2012年06月18日 10:29:13
6楼
补充一下:当然最好采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头。
回复
zl19830211feng
2012年06月18日 10:57:12
7楼
楼上正解
回复
fk6060
2012年06月22日 09:41:39
8楼
谢谢,学习了。
回复
sxwjldg
2012年08月22日 11:43:49
9楼
是否可以认为一个k115的流量相当于两个k80的?
回复
zp_ks
2012年08月23日 10:03:12
10楼
DN25连K80
DN32连K115
一个房间可以连接2种喷头,看一下图集最清楚
回复
budongcaiguai
2012年08月24日 09:24:31
11楼
学习啦
回复

相关推荐

APP内打开