【请教】市政污水管道必须沿河架空,请问应该怎么做
ilikeshui
ilikeshui Lv.4
2012年06月13日 11:18:16
只看楼主

如题,因为场地所限,居民挨着河堤修建了多座房屋,导致沿河这段居民生活污水没办法收集,因为沿河若做截污干管没有地方可以敷设,必须沿河架空,请问应该怎么做,管径大概400,长度大概有100米左右

如题,因为场地所限,居民挨着河堤修建了多座房屋,导致沿河这段居民生活污水没办法收集,因为沿河若做截污干管没有地方可以敷设,必须沿河架空,请问应该怎么做,管径大概400,长度大概有100米左右
免费打赏
ilikeshui
2012年06月14日 10:25:37
2楼
自己顶一个...
回复
水业人士
2012年06月14日 10:34:13
3楼
地形地势怎么样呢?如果只是因为管子埋深太深,沿河距房子距离不够(管子埋深未超过建筑物基础定3m)。可以采用支撑桩进行施工。不需要开槽施工那么大的宽度。架空的话个人觉得不太现实。要架空多高呢、??
建议沿河辐射,采用浆砌块石达到设计标高后用素混凝土全包。检查井出大洋做成全密封形式。我说的这种方法是沿河辐射管子浅埋的做法。不知道你管低标高还有现状地形标高。
回复
huangzhimin
2012年06月14日 11:08:49
4楼
如果污水采用压力流方式可架空敷设,建议采用衬塑复合钢管,按气候条件及污水水温考虑是否采用保温措施。
回复
ljlzlzlljl
2012年06月14日 13:41:46
5楼
仅仅是收集几乎人家的污水吗?
若是,建议参照建排设计。
管材建议排水铸铁管,注意清扫口,检查口的设置。
若冬季结冰,还应考虑防冻!
回复
happywb2008
2012年06月14日 23:07:50
6楼
很少有污水架空敷设的不含压力污水管,如果仅仅是为了几户人家可以做地沟或者按建排的做法设置清扫口
回复
zl19830211feng
2012年06月15日 11:23:44
7楼
感觉可以采用真空虹吸排水
回复
wenfuying
2012年06月15日 12:06:57
8楼
简单点用钢管支墩架空
回复
dohuhh
2012年06月15日 14:15:58
9楼
搞什么飞机。还架空。
回复
飞鱼
2012年06月15日 14:25:55
10楼
可以沿河敷设的,具体要看不同的条件
回复
haosqcjy
2012年06月16日 12:01:17
11楼
可以做桁架通过。我们在02年过河采用过,管径是700的
回复

相关推荐

APP内打开