消防用电负荷等级问题
lksjsjj
lksjsjj Lv.4
2006年12月08日 08:50:25
来自于照明工程
只看楼主

本人设计一仓库,室外消防用水量超过30L/S,但是仓库内消防设备只是包括应急疏散指示照明灯(当然这些灯都带蓄电池了),请问供给此照明回路的配电箱还用双电源切换箱吗?若是只是从一般配电箱引出单独供电回路不违犯建筑设计防火规范吧?请高手尽快给予回答,谢谢!

本人设计一仓库,室外消防用水量超过30L/S,但是仓库内消防设备只是包括应急疏散指示照明灯(当然这些灯都带蓄电池了),请问供给此照明回路的配电箱还用双电源切换箱吗?若是只是从一般配电箱引出单独供电回路不违犯建筑设计防火规范吧?请高手尽快给予回答,谢谢!
免费打赏
lggufei
2006年12月08日 13:12:52
2楼
可以的.
我觉得不用做专用的应急照明箱.
可以和普通照明共用.
但应急照明要单独回路.
加一根电源检测线,以便停电时,灯具自动点亮
回复
wj98329
2006年12月09日 08:47:51
3楼
个人觉得,没必要双电源切换。
在灯具说明中备注了应急灯具的应急时间即可且疏散灯具的回路应单独设置,带电池的灯具同样也可以达到二级负荷的要求。
回复
zhouliwei403
2006年12月12日 14:47:28
4楼
主要看仓库的防火类别
主要功能是做什么、、、、、、、