讨论:关于卷帘门防火水幕
zwii
zwii Lv.7
2004年06月29日 09:08:57
只看楼主

根据《建筑设计防火规范》8.7.2条的规定,防火卷帘上部应设水幕设备。是卷帘门两端设置呢,还是只在一边设置?另外有没有强度的规定呢?

根据《建筑设计防火规范》8.7.2条的规定,防火卷帘上部应设水幕设备。是卷帘门两端设置呢,还是只在一边设置?另外有没有强度的规定呢?
免费打赏
fu
2004年06月29日 12:06:13
2楼
处在两个防火分区的两边设置
回复
hyzhw
2004年06月29日 14:05:40
3楼
在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
回复
qianzhou
2004年07月12日 16:16:09
4楼
如果不做卷帘仅做水幕应该系统也是工作3个小时吧?
回复

相关推荐