关于雨水管做满水试验
lxx1969
lxx1969 Lv.2
2004年06月28日 20:58:51
只看楼主

在高层建筑中,使用柔性铸铁管(法兰连接)安装的内排雨水系统,验收时是否须做满水试验。在一栋80多米高层建筑中做满水试验,管道无法承受怎么办?

在高层建筑中,使用柔性铸铁管(法兰连接)安装的内排雨水系统,验收时是否须做满水试验。在一栋80多米高层建筑中做满水试验,管道无法承受怎么办?
免费打赏
hugs88
2004年06月28日 21:43:07
2楼
做灌水试验,灌水高度必须到管上部的雨水口灌水试验要持续1h不渗不漏。
回复
lzp0928
2004年06月28日 21:45:59
3楼
使用柔性铸铁管(法兰连接)安装的内排雨水系统,验收时是否须做满水试验。在一栋80多米高层建筑中做满水试验,管道无法承受怎么办?
换管材,
回复
lxx1969
2004年06月28日 21:55:11
4楼
什么样的排水管能承受80多米高的水压?
回复
lzp0928
2004年06月28日 23:12:49
5楼
给水铸铁管,HDPE,给水PVC。。。。。。