热镀锌消防管道在地下(地沟或埋地)采用何种连接方式啊,可以焊接吗
热镀锌消防管道在地下(地沟或埋地)采用何种连接方式啊,可以焊接吗
2楼
最好不要采用焊接方式,如果采用以后,焊接的时候会把镀层破坏,外表面好处理,内表面有可能处理不了!
回复
3楼
同意楼上说的,一般埋地镀锌管管径不是很大,采用丝扣连接,如果必须采用焊接的话,焊接处焊渣清楚干净,防腐做好。
回复
4楼
沟槽连接可以吗
回复
5楼
埋地管道沟槽连接不可以,时间长了卡箍里面的皮圈会腐蚀, 我们都是焊接,埋地管道采用三油两布处理。
回复
6楼
可是还有人说热镀锌钢管不允许焊接的啊,设计说沟槽连接啊,我算是糊涂了啊
回复
7楼
我认为要看镀锌管的管径大于100用镀锌法兰连接;小于100用丝扣连接!!
回复
8楼
沟槽肯定是不行的,法兰连接
回复
9楼
那要看你管多大了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
10楼
消防管采用内外壁热镀锌钢管,管径大于或等于100采用卡箍连接,余者丝扣连接。
回复