关于分户计量的气阻的问题
stable
stable Lv.2
2006年12月07日 12:15:15
来自于采暖供热
只看楼主

此楼都是分户计量,低温供回水主管在阳台,一个单元两组主管.现在一单元东面不热,其1.2层用暖,3.4.5.6不用,以前温度还可以,前几天因热电开发新用户,主管道开口,停热,放水.安装以后,温度就不行了.只有靠主管的两个暖气片热,其他和室温一样.楼内主供水温45,回水才18,显然水不流动.1.2层都如此,检查所有阀门均打开.现在只有怀疑6楼气阻引起的,因6楼没有人,没有能上去排气.此种分户计量的系统,6楼的气阻还能影响水循环吗?

此楼都是分户计量,低温供回水主管在阳台,一个单元两组主管.现在一单元东面不热,其1.2层用暖,3.4.5.6不用,以前温度还可以,前几天因热电开发新用户,主管道开口,停热,放水.安装以后,温度就不行了.只有靠主管的两个暖气片热,其他和室温一样.楼内主供水温45,回水才18,显然水不流动.1.2层都如此,检查所有阀门均打开.现在只有怀疑6楼气阻引起的,因6楼没有人,没有能上去排气.
此种分户计量的系统,6楼的气阻还能影响水循环吗?
还是别的原因引起的.
其他单元很好.一单元西面也很好
免费打赏
the3rday
2006年12月07日 17:04:31
2楼
我觉得气阻的可能性最大
帮你顶一下,最好画个示意图,这样便于大家分析
回复
somebody665
2006年12月08日 15:30:27
3楼
很有可能是
管道内进入杂质、影响管道有效内径、管道流量减小

供热效果差
回复
somebody665
2006年12月08日 15:31:57
4楼
找一处能放水的地方

放放水
回复
yjlfrr@co163
2006年12月08日 21:57:28
5楼
会不会是因为负荷增加,管径不够,流量小造成。
回复