如图,这里是顶层~TB-1不设踢梁,B轴和2轴有框架梁那么阴影那部分板这么处理呢,一端悬空,一端搭在TB1上,另两端搭在框架梁上~?
如图,这里是顶层~
TB-1不设踢梁,B轴和2轴有框架梁
那么阴影那部分板这么处理呢,一端悬空,一端搭在TB1上,另两端搭在框架梁上~?
2楼
7.000米处为何不能设梯梁?既然有框架梁,应该是在层高处了吧,1轴没有框架梁吗?
回复
3楼
阴影部分的板主筋设在竖向,当单向板计算,两端支承在1,2轴,上部设通长筋防止裂缝
回复
4楼
回2楼:楼梯净高不足,无法设踢梁
我目前也是照3楼这么做的,并且在自由端放了几跟加强筋,但是总觉得传力不太清楚~
回复
5楼
tb1改为梁式楼梯
回复
6楼
如果在B轴、2轴、1轴设框架梁,现在的板按三边固结,一边悬挑的异性板算,悬挑端加梯段板荷载。防治板阴角破坏,应在b轴左侧2140处设一暗梁,并加放射筋。
最好是在b轴左侧2140处设一框架梁,这样模型就比较明显了。
回复
7楼
做个扁梁试试吧,你这相当于一块板上开了个大洞!
按上面的做法配筋,感觉计算上有点乱!
回复