求助:为何常烧坏潜水泵,要么就坏软启动器
allenran512
2012年06月12日 11:53:27
只看楼主

我们公园有一个大湖,采用3台75KW的潜水泵进行远程水处理,潜水泵使用软启动方式,请问:为何常烧坏潜水泵,要么就坏软启动器,电压:358--390之间,较稳定,三相五线供电。请教各位大虾,是哪些方面的原因?非常感谢!

我们公园有一个大湖,采用3台75KW的潜水泵进行远程水处理,潜水泵使用软启动方式,请问:为何常烧坏潜水泵,要么就坏软启动器,电压:358--390之间,较稳定,三相五线供电。请教各位大虾,是哪些方面的原因?非常感谢!
免费打赏
afeihu
2012年06月16日 13:16:40
2楼
原因可能有:电机进水,破坏绝缘;电机频繁起动。
回复
qsxiaobin
2012年06月16日 21:58:23
3楼
可能有木棍或石子卡住了叶轮.引起电机堵转.或电机漏水或垃圾堵住了吸水口等.
回复
iamlichaoyang
2012年06月17日 10:46:26
4楼
一、可能有异物卡住叶轮
二、电机进水,特别是返修过的电机更容易出现。
三、保护配合有问题所以烧软起动器。
回复
zbf44121508
2012年06月17日 11:34:21
5楼
你设备设计缺陷 断路器不起作用 软启动重在启动 辅助保护 你如果把软启动当做保护那不坏才怪 选择合适的保护装置 水泵自身有问题就马上切断电路
回复
abc07997281143
2012年06月17日 18:43:08
6楼
顶上楼
回复
a3990218
2012年06月17日 21:13:13
7楼
泵用变频会不会更好一些呢
回复
zjzwf
2012年06月17日 21:20:14
8楼
你设备设计缺陷 断路器不起作用 软启动重在启动 辅助保护 你如果把软启动当做保护那不坏才怪 选择合适的保护装置 水泵自身有问题就马上切断电路
回复
hlzenbin2012
2012年06月17日 22:37:39
9楼
说的不是很清楚,太约多久烧一次,用的是什么品牌的泵,有没有修过等 ?
回复
ccj8989
2012年07月12日 16:32:40
10楼
358V电压偏低了,如果是负荷较大的话,就易出问题
回复
designeryjs
2012年07月14日 17:49:51
11楼
可能电压波动大。电机是否是短时频繁工作制的。保护设计不合理。
回复