2楼
自己顶
回复
3楼
第一种代表的是一台三相五柱式PT,原边Y接,副边一组按照Y接,用来测量线电压和各相对地电压;另一组按开口三角形接线,测量对地零电压。
第三种代表的是采用两只单相PT不完全角形接线,原、副边接成不完全三角形,用来向只需要三相线电压的二次设备提供电压信号。
第二种说不上来,希望明白人讲讲。
回复
4楼
1.双绕组电压互感器,2次一个是Y接,一个是开口3角
2.2个电压互感器
3.不完全星接法电压互感器
大家批评指正
回复
5楼
3、4楼的能说一下具体在设计中,如何选用这三种吗?
回复
6楼
看你什么用途啊。第一种可实现对地绝缘监测及电压采集等,造假偏高。需3只互感器实现;第二种只采集电压信号,一般用于计量柜,两只电压互感器即可;第三种只采集一相电压信号。在交流操作回路中,可用于回路二次电源。
回复
7楼
第2和第3是一样的接法不同的画法,均为V形接法.
回复
8楼
非常感谢!
回复
9楼
这是我们书上找到的
有些东西还是不明白
请高手指教,第二个图互感器原边的N不用接吗?
回复