8.1跨度商业梁上起柱是否要设横向小次梁?
wenliming000
2012年06月12日 09:50:19
只看楼主

最近做一个7度区二层的框架商业,抗震等级三级。柱跨基本6~8.1m,由于建筑布局原因(方案已定),在地下室顶板上有50%左右的柱是转换的,转换柱为400X400(一直伸到屋面),其它的是地下室柱伸上来的600X600;在二层楼面又还有新起的梁上柱350X350截面。请问:1.在顶板和二层楼面是否均要设横向的联系梁(即小次梁)?或是在有梁上柱处做厚板,以平衡梁上柱的柱底弯矩,那么这个板要做多厚呢?(现在的顶板是嵌固端板厚为150厚,二层110厚。)

2.顶板和二层楼面的托柱转换梁截面是否均为比它的梁上柱截面宽,宽多少合适?我现在的想法是顶板托柱转换梁做450宽,二层楼面的托柱转换梁做400宽,不知道这样合适不?
免费打赏
无间道
2012年06月12日 11:10:05
2楼
这样做是很有必要的。而且应该按照结构转换梁来考虑。
回复
x1xqq
2012年06月12日 13:53:07
3楼
设横向小次梁,主要是考虑此方向上的柱底弯矩的传递
回复
wdh668
2012年06月12日 18:40:55
4楼
学习学习。。。。。
回复
北京院小李飞刀
2012年06月12日 19:11:10
5楼
学习学习。。。。。
回复
cptj2001
2012年06月12日 22:34:34
6楼
学习学习。。。。。。
回复
cyh8110
2012年06月12日 23:21:08
7楼
这个结构竖向不连续的厉害,应该先和审图办商量一下,别到时候被人家一句话全否了。:
回复
mkvedsvuyi
2012年06月13日 00:13:42
8楼
必须的,请看高规正文10.2.8
捕获.PNG
条文解释:
捕获1.PNG

[ 本帖最后由 mkvedsvuyi 于 2012-6-13 00:14 编辑 ]
回复
miaotian001
2012年06月13日 12:00:02
9楼
转换层有些不经济,还有其它的方案吗?
回复
wenliming000
2012年06月13日 12:43:07
10楼
现在这个方案是改不了了,这就样定了。
对于转换梁处,我现在的做法是拉了正交的小次梁以平衡柱底弯矩,但不是全部情况都能拉。所以就会有些地方要做厚板,问题是做多厚好呢?150厚?效果应该没有做梁好,但是有没有其它方法?
回复
yaoshengjiestar
2012年06月13日 16:57:00
11楼
建筑方案有时候真肯跌,,,
回复

相关推荐

APP内打开