消防水泵的备用问题?
maofeilong
maofeilong Lv.7
2006年12月06日 15:09:13
来自于纯水系统
只看楼主

消防水泵的备用上,我看到有些人是考虑一用一备,有些是二用一备,我觉得大多数情况下,能考虑一用一备的时候,有些人选水泵也考虑二用一备,用二用一备的目的是为了防止消防水泵启动时的电流太大,防止对电网冲击太大的原因吗?

消防水泵的备用上,我看到有些人是考虑一用一备,有些是二用一备,我觉得大多数情况下,能考虑一用一备的时候,有些人选水泵也考虑二用一备,用二用一备的目的是为了防止消防水泵启动时的电流太大,防止对电网冲击太大的原因吗?
nianyu
2006年12月19日 20:09:26
2楼
是因为消防流量按最不利情况考虑,而发生火灾可能达不到用最大消防流量的情况
用两台小的泵应该是更好
个人见解
回复
fcyu1982
2006年12月31日 13:02:49
3楼
是因为消防流量按最不利情况考虑,而发生火灾可能达不到用最大消防流量的情况
用两台小的泵应该是更好
个人见解
回复
nianyu
2007年01月03日 17:09:32
4楼
对头
回复
hahaxiao1978
2007年01月06日 08:52:33
5楼
楼主理解是对的,就是因为流量过大,启动电量可能过大的原因,但是一般的工程都不分开的,我们做的一个120L/s的就没有分开做,太大的话还是分开比较好,至于二楼的理解是值得商榷的,因为启动泵又不是根据流量来自动实现的,肯定是要满足最不利情况,最多是个顺序启动的问题。