给水变频泵选型
给排水设计
2006年12月06日 14:41:52
只看楼主

生活给水变频泵流量选型,具体是按秒流量计算还是小时流量计算?

生活给水变频泵流量选型,具体是按秒流量计算还是小时流量计算?
免费打赏
somebody665
2006年12月06日 14:55:53
2楼
[小时流量]
回复
给排水设计
2006年12月06日 15:14:08
3楼
楼上的能给出具体的依据吗,本人还是比较模糊!
回复
texwood
2006年12月06日 16:12:16
4楼
建规:3.8.3生活给水系统采用调速泵组供水时,应按设计秒流量选泵。
回复
suiyh1010
2006年12月06日 16:23:20
5楼
刚才看了下规范同意4楼的!
可是我又看了看三利无负压的样本他们用的公式是按[小时流量]
来的

回复
texwood
2006年12月06日 18:06:26
6楼

1.普通居住小区,人口越少,设计秒流量高出最大时平均秒流量就越大。人口达3000时,设计秒流量基本接近最大时平均秒流量。所以,如果人口很少,比如只有500人,则须按秒流量选泵。如果人口接近3000或者超过3000,则设计秒流量基本和最大时平均秒流量是一回事了。
2.没看过三利的样本,不便评论。改天找本看看。
回复
给排水设计
2006年12月06日 20:06:17
7楼
我在规范上找到了,是按设计秒流量计算。
但是无负压水箱又是按小时流量计算,
我个人觉得还是按规范要求的计算!
回复
weiyongjun060518
2006年12月07日 02:28:06
8楼
我们都按秒流量,把小时流量换算过来选
回复
zhaojieqin1982
2006年12月07日 08:40:10
9楼
恩,是按设计秒流量的阿,读书的时候就是这样的,按小时流量算的我没有碰到过,不过前辈们讲的很有道理,看了你们的评论开阔了眼界,谢谢啦,
回复
bingyu82615
2006年12月07日 10:09:42
10楼
按秒流量选 没得说,规范上写了 依据是规范不是样本,而且秒流量比小时流量大 大了肯定安全。
回复
alang1998
2006年12月07日 16:48:29
11楼
分布式变频泵系统的设计与应用  
几点体会:

1、由于主循环泵一般布置在热源回水,对于分布泵的布置(除主循环泵以外)应在热力站的供水或尽量靠近经济控制点处的供水管。

  2、对于补水点处的补水定压值应重新核算,由于一般情况下将分布泵布置在管网经济控制点处时有困难,当将分布泵布置在站内时,对于分支线较长时,有可能引起补水点的飘移。对于此种工况,一种办法是将补水点设在管网压力最低点,另一种办法是仍在热源总回水处集中补水,适当提高补水定压值。

  3、在设备选择上,主循环泵技术参数应适当留有裕量。

  4、压差控制点处压差的控制:由于供热管网距离较远,信号传输不易实现或实现成本较高,采用计算值折算到主循环泵进出口;或在压差控制点供回水管安装压力表,参考压力表数值调整主循环泵进出口的压差。

  5、在分布式变频泵系统中,由于水泵产品的技术参数是不连续的,不可能正好满足实际需要,即使进行变频调节也不可能正好满足,系统中个别点的阀门调节仍然是有需要的。
http://co.163.com/forum/content/1792_458355_1.htm
回复

相关推荐

APP内打开