一条D600污水管,沿河敷设,遇一宽2米的排水涵洞,若做倒虹管则成本太高。问能否直接从涵洞中穿过?经现场勘察,污水管底标高在涵洞底标高以上300mm,该涵洞排水量不大,而且靠近河边,由于河道已经成库涨水,因此流速也很小。

一条D600污水管,沿河敷设,遇一宽2米的排水涵洞,若做倒虹管则成本太高。
问能否直接从涵洞中穿过?

经现场勘察,污水管底标高在涵洞底标高以上300mm,该涵洞排水量不大,而且靠近河边,由于河道已经成库涨水,因此流速也很小。
免费打赏
pengpeng168
2009年06月22日 19:21:32
42楼
比较困难啊!
棘手。学习啊!
回复
sjysjysjy
2009年06月22日 21:21:57
43楼
要作好管道的防护工作,尽量减少水对管道的影响。
回复
sjysjysjy
2009年06月22日 21:22:34
44楼
比较困难啊!要认真学习啊
回复
laj617
2009年07月02日 14:07:37
45楼
上面的都是宝贵的经验啊~学到了~谢谢~:)
回复
zhongguowu13
2009年07月02日 15:21:47
46楼
去建筑论坛看看吧 http://www.jzmart.com/index.php
回复
zhongguowu13
2009年07月02日 15:22:15
47楼
去建筑论坛看看吧 http://www.jzmart.com/index.php
回复
wxpsfzb
2009年08月15日 15:41:01
48楼
建议采用倒虹管,上游检查井落底30cm,如污水未经化粪池,则做栅条,定期清理落底井
回复
pprpe
2009年08月17日 09:35:52
49楼
这里有几个比较详细的施工方案,你看那个适合你。
http://www.pprpe.cn/news/yewuzhishi/

pe管
回复
crsj608
2014年09月15日 08:54:37
50楼
高级工程师建议:
根据《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011)第3.0.19条 相关规定:
桥上或地下通道内的管线敷设应符合下列规定:
1、不得在桥上敷设污水管、压力大于0.4MPa的燃气管和其他可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管。
该条文是黑体字,强制性条文!
依据这条污水管禁止在桥涵范围内!
污水管在桥涵外做倒虹管过河。