污水管道穿涵洞时如何处理?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2004年06月26日 09:46:29
只看楼主

一条D600污水管,沿河敷设,遇一宽2米的排水涵洞,若做倒虹管则成本太高。问能否直接从涵洞中穿过?经现场勘察,污水管底标高在涵洞底标高以上300mm,该涵洞排水量不大,而且靠近河边,由于河道已经成库涨水,因此流速也很小。

一条D600污水管,沿河敷设,遇一宽2米的排水涵洞,若做倒虹管则成本太高。
问能否直接从涵洞中穿过?

经现场勘察,污水管底标高在涵洞底标高以上300mm,该涵洞排水量不大,而且靠近河边,由于河道已经成库涨水,因此流速也很小。
免费打赏
嘿嘿
2004年06月26日 10:12:00
2楼
^_^。。。你也遇见这种棘手的问题啦。。。。期待高手解答。。。
回复
飞鱼
2004年06月26日 21:09:46
3楼
这么难解决啊

怕D600断面太大,受涵洞水冲力太大,所以打算把这段穿涵洞处改成矩形的以减少受水面积,可以吗?
回复
ldsun
2004年06月26日 22:28:05
4楼
矩形受力岂不是更大,改成流线型吧:))
回复
老布什
2004年06月26日 23:46:31
5楼
因为该涵洞排水量不大,流速又很小,特别是靠河边,且目前河流处于积水期,如果考虑污水管从涵洞中穿过的话,将会对路基的水稳定性不利。因此,本人建议你能否不让污水管从涵洞中穿过,而是从外围设置。
回复
老布什
2004年06月27日 00:00:12
6楼
说实在的,这种问题真的很不好解决的。既要考虑不让路基受破坏,又要考虑污水管受到尽量小的冲击力,真的不好办的。太难了,太难了。晕菜的一个问题。在说了,做成导虹管是比较贵点,但那又是不花你的钱,你只管设计好了,还管那啥的,晕菜。
回复
飞鱼
2004年06月27日 01:28:13
7楼
要按自己设计当然是做倒虹管。。。。但甲方要求嘛,而且才2米长度做倒虹管是有点夸张。。。

管道在河边,上面是绿地,倒是与路基没有多大影响,做成矩形主要不是考虑冲力,是考虑减少对于涵洞过水断面的影响
回复
bshltian
2004年06月27日 11:17:32
8楼
应该是以管道的方式川过涵洞好些。但是要作好管道的防护工作,尽量减少水对管道的影响。
回复
zygps
2004年06月27日 12:00:31
9楼
设计应结合工程实际情况妥善解决,不宜只管设计不管相关问题!
回复
liaoxu
2004年06月27日 14:40:50
10楼
可以直接穿越,但最好做钢套管,并在两端接口处加固基础,以稳固管道\抵抗冲击,并减少对涵洞基础的影响.另外止水圈也是必要的!
回复
mallenboy
2004年06月27日 17:01:07
11楼
穿涵洞的价钱和后期影响,还不如做倒虹!
回复

相关推荐

APP内打开