6.5.3条:十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位水箱.但应符合下列规定: 1.泵房的供水服务半径不宜大于150米; 2.消防泵和生活泵的电源..... 3.消防泵的流量应满足生活和消防同时供水的流量; 4.泵房的出水压力平时不应大雨0.45MPA,且保证室内消火栓给水系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水系统的压力; 5.室内消火栓给水系统竖管的顶部应设自动排气阀.
6.5.3条:十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位水箱.但应符合下列规定:
1.泵房的供水服务半径不宜大于150米;
2.消防泵和生活泵的电源.....
3.消防泵的流量应满足生活和消防同时供水的流量;
4.泵房的出水压力平时不应大雨0.45MPA,且保证室内消火栓给水系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水系统的压力;
5.室内消火栓给水系统竖管的顶部应设自动排气阀.
这里所谓的"生活消防共用给水系统"是水泵合用还是管路合用?有哪位应用过12层住宅不设屋顶水箱吗?
12楼
???请楼上的确认是《建筑给水排水设计规范》上提出废止的吗?有明文规定吗?请务必告之
回复
13楼
大家多多讨论,畅所欲言吧!
回复
14楼
同意戴飞意见,建议楼主给他加分!
回复
15楼
个人认为不要合用,消防人命关天,搞那么复杂干什么。
理论上推理得头头是道,万一发生火灾时系统失灵就傻眼了
还是消防为重。
回复
16楼
按照规定做吧,有时是可以合用的,只要保证使用就好了。
回复
17楼
楼主的规范条文出自哪里?不是国标吧?
回复
18楼
对呀,这是哪门子的规范规定的,我怎么没听说水泵房还考虑服务半径的。
回复
19楼
水泵合用,管路分开,其原理是消防信号到达后,泵组自动关闭生活给水出口,并切换到消防压力下运行,这样生活管路也不会超压,否则的话在消防压力下生活管路是承受不了的
回复
20楼
呵呵,不好意思,该条为沪标
回复
21楼
最近我看水泵样本,有消防生活合用的变频变压泵,两种压力切换,电磁阀启闭生活管道,生活\消防泵均从水池吸水,岂不是更方便?
回复