我们厂一临时电源是10/0.4KV,630KVA的变压器供电,现需要再临时将发电机投入使用,由于都是临时的原因,所以对配电回路进行整改只能是万不得已的情况下才做的事情(如果我一下的说法有原则性上的错误,那么就只能整改了)。现在有个问题想问下大家,就我目前的情况,我将万能断路器保持在断开的状态,将发电机的出线端接在该万能断路器的下端头,也就是说万能断路器的上端头依然是变压器在供电,而下端头接发电机发的电,现场负载使用发电机发的电。这样问题就来了:1,万能断路器处在断开状态的时候,他的触点相距有多大的距离,可以满足上下端头同时都带380V电压的安全距离吗?(正泰DW15-1600-1000A)。2,该万能断路器断开后的触点的位置肉眼看的到吗?。3,如果在不加刀闸,我看不到明显断点的情况下,我该如何做,才能保证我这样做是安全的。4,有人这么做过吗,有何经验?
问的比较多,希望得到比较严谨的答复,谢谢!
2楼
好像没什么人关注喔
回复
3楼
呵呵,我从来不相信万能,所以不用,东西做的越简单越可靠。
回复
4楼
你一直 用刀闸?
回复
5楼
你一般用啥,讨论一下嘛?
回复
6楼
断路器的开距好像是18mm,但是这个好像不太安全吧,建议加个单刀双掷开关切换下
回复
7楼
最好要保证间距有25mm,最低不能低于18mm,特殊情况可以用18mm。
回复
8楼
我看普通民宅投入发电机的时候,直接将总空开(微型断路器)断开,然后接负载,这样都在用,难道万能断路器的开距还没有微断大吗?
回复
9楼
首先你这确认一下,你这个开关是不是四极的,如果不是四极的,是不能做的,这样的做法,非常凶险,如果是误操作,发电机和人身安全没法保护,
这个开关是没有问题的,分开了,不合上,上下柱头都没有问题,如果不是四极开关,N 线要断开的,
回复
10楼
1.发电机出口没有断路器保护?支持6楼的做法,加双头刀,接在断路器上侧;
2.9楼谈到断N线,没看明白。
回复
11楼
我看普通民宅投入发电机的时候,直接将
镍氢电池总空开(微型断路器)断开,然后接负载,这样都在用,难道万能断路器的开距还没有微断大吗?
回复