我们厂一临时电源是10/0.4KV,630KVA的变压器供电,现需要再临时将发电机投入使用,由于都是临时的原因,所以对配电回路进行整改只能是万不得已的情况下才做的事情(如果我一下的说法有原则性上的错误,那么就只能整改了)。现在有个问题想问下大家,就我目前的情况,我将万能断路器保持在断开的状态,将发电机的出线端接在该万能断路器的下端头,也就是说万能断路器的上端头依然是变压器在供电,而下端头接发电机发的电,现场负载使用发电机发的电。这样问题就来了:1,万能断路器处在断开状态的时候,他的触点相距有多大的距离,可以满足上下端头同时都带380V电压的安全距离吗?(正泰DW15-1600-1000A)。2,该万能断路器断开后的触点的位置肉眼看的到吗?。3,如果在不加刀闸,我看不到明显断点的情况下,我该如何做,才能保证我这样做是安全的。4,有人这么做过吗,有何经验?
问的比较多,希望得到比较严谨的答复,谢谢!
12楼
有的人说要断N线,有的人说不用断N线。
个人觉得N线在变压器出线端就是地线,断不断,应该是没有很大的问题吧?
我现在准备加单刀双掷开关,请问一下选几级的为好,3P,4P?
回复
13楼
有自备发电机的配电设备中,必须装双投刀闸,不能只用断路器分断,万一有人误合断路器,不管线路是否带电,都会发生安全事故。
回复
14楼
回复
15楼
谢谢关注
!
回复
16楼
实话说,这个问题,我也不甚了然,读过多篇论文,说法不一,网上也存在争议,总结下:到底用3P、4P,跟接地型式有关。大致有两个方向:1.避免杂散电流的影响;2.保证检修人员的安全;
这里介绍本地区的常规做法:发电机中性点直接接地,该接地与10KV变电所接地共接地网。双头刀用4P的,断路器也用4P的;
妥否?
回复
17楼
用四P当然有道理,但是又一点我想问一下,电机的机壳接地,与10KV的中性点在一个接地网上吗?如果是的话,不是发电机的零线与地线接在一起了?请答复?
回复
18楼
你的用法存在严重的安全隐患,千万不可如此做!!
需要两路供电的话,需要在两个供电之间设置可带负荷接通、分断的开关,且该开关需与其他两台主开关联锁!
联锁可以采用钢丝绳连接联锁和垂直联锁,即采用三锁两钥匙。
DW15-1600-1000A不能满足要求,触头间距至少20mm以上方可,你需要采用带隔离功能的万能式断路器。如DW45-2000/1600
回复