在一个综合楼的外审意见中,专家提出所用灯具可能会有一类灯具,根据GB50034-2004第7.2.12条,照明回路应加PE线。不知道大家在设计工作中是怎样解决这个问题的?

在一个综合楼的外审意见中,专家提出所用灯具可能会有一类灯具,根据GB50034-2004第7.2.12条,照明回路应加PE线。不知道大家在设计工作中是怎样解决这个问题的?
ar1118du
2006年12月04日 16:44:52
2楼
一类灯具,根据GB50034-2004第7.2.12条,照明回路应加PE线。 这是肯定的

0类灯具国家还是允许的,但在国际上的标准已取消了.
回复
hlss
2006年12月04日 17:38:47
3楼
以前没有注意过这个问题。没法确定灯的种类,以后岂不是都要加了?
回复
guangqun2005
2006年12月04日 22:16:27
4楼
应该是这样,现在做的工程照明线都是三根了
回复
飞影道人
2006年12月05日 10:48:42
5楼
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
不用都选用三芯线,太浪费没必要,在设计说明中说明一下就行了。
回复
guoyong1980
2006年12月05日 13:45:13
6楼
什么叫有没有? 一看就是规范不熟悉! 好好看吧 浪不浪费咱说了不算啊
回复
smil01
2006年12月06日 21:56:35
7楼
有三跟的!怎么设计怎么做就是了!
回复
king5143
2006年12月07日 10:04:30
8楼
疏散照明、应急照明都要采用三线,加入PE线。其他的我就不太清楚了
回复
tkiteasy
2006年12月07日 13:40:23
9楼
灯具加pe线总共就两个规范提到了 分别是照明规范和施工验收规范
其中前者是对I类灯具提出要求 后者是对安装高度低于2.4m的提出了要求

由于目前使用的灯具绝大多数是I类的 所以根据规范 照明回路应该有3根线
回复
lggufei
2006年12月08日 13:40:21
10楼
灯具加pe线总共就两个规范提到了 分别是照明规范和施工验收规范
其中前者是对I类灯具提出要求 后者是对安装高度低于2.4m的提出了要求

由于目前使用的灯具绝大多数是I类的 所以根据规范 照明回路应该有3根线


楼上说的正确.

1,疏散照明、应急照明如果你采用的是自带蓄电池的.都要采用三线.一根电源检测线(浮充线)
2,一类灯具要加一根PE线.
3,安装高度低于2.4M的灯具加一根接地PE线.
回复
wj98329
2006年12月09日 08:45:00
11楼
目前我们地区就算是住宅也要加PE线!