在一个综合楼的外审意见中,专家提出所用灯具可能会有一类灯具,根据GB50034-2004第7.2.12条,照明回路应加PE线。不知道大家在设计工作中是怎样解决这个问题的?
在一个综合楼的外审意见中,专家提出所用灯具可能会有一类灯具,根据GB50034-2004第7.2.12条,照明回路应加PE线。不知道大家在设计工作中是怎样解决这个问题的?
2楼
一类灯具,根据GB50034-2004第7.2.12条,照明回路应加PE线。 这是肯定的
0类灯具国家还是允许的,但在国际上的标准已取消了.
回复
3楼
以前没有注意过这个问题。没法确定灯的种类,以后岂不是都要加了?
回复
4楼
应该是这样,现在做的工程照明线都是三根了
回复
5楼
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
不用都选用三芯线,太浪费没必要,在设计说明中说明一下就行了。
回复
6楼
什么叫有没有? 一看就是规范不熟悉! 好好看吧 浪不浪费咱说了不算啊
回复
7楼
有三跟的!怎么设计怎么做就是了!
回复
8楼
疏散照明、应急照明都要采用三线,加入PE线。其他的我就不太清楚了
回复
9楼
灯具加pe线总共就两个规范提到了 分别是照明规范和施工验收规范
其中前者是对I类灯具提出要求 后者是对安装高度低于2.4m的提出了要求
由于目前使用的灯具绝大多数是I类的 所以根据规范 照明回路应该有3根线
回复
10楼
灯具加pe线总共就两个规范提到了 分别是照明规范和施工验收规范
其中前者是对I类灯具提出要求 后者是对安装高度低于2.4m的提出了要求
由于目前使用的灯具绝大多数是I类的 所以根据规范 照明回路应该有3根线
楼上说的正确.
1,疏散照明、应急照明如果你采用的是自带蓄电池的.都要采用三线.一根电源检测线(浮充线)
2,一类灯具要加一根PE线.
3,安装高度低于2.4M的灯具加一根接地PE线.
回复
11楼
目前我们地区就算是住宅也要加PE线!