湿度控制问题
aacacoustic
2012年06月09日 11:24:07
只看楼主

洁净室湿度一直处于70以上,冰水再将也无法除湿,是什么愿意。是温度越低湿度越高吗?如果这样车间不是湿度越来越高?

洁净室湿度一直处于70以上,冰水再将也无法除湿,是什么愿意。是温度越低湿度越高吗?如果这样车间不是湿度越来越高?
免费打赏
malong880219
2012年06月19日 17:06:51
12楼
这种情况只开冷冻水也解决不了问题,一般来说此处说的湿度是相对湿度,此时送入洁净室的空气应该先经过表冷器冷却除湿,经过表冷器的空气温度偏低,相对湿度偏高,需要经过加热器再热,将温度和湿度调整到涉及范围内再送入房间,不要为了节能就不开加热,要不然有些地方没法调
回复
kedou1981
2012年06月20日 16:04:54
13楼
楼主说话呀!
回复
mgq305
2013年09月21日 11:58:26
14楼
湿度控制问题,表冷后一般按照露-点设计,相对湿度较高,如果要求送风的湿度较低时,可以依靠风机的温升进行等湿升温,或者采用二次加热进行控制。
回复
l2212700285
2013年09月23日 15:21:41
15楼
坐等高手回复
回复
wangdd1229
2013年09月24日 10:00:52
16楼
大家说的都不赖
回复
zxwzxw_408
2013年09月26日 13:11:26
17楼
同意12楼的说法
回复
zaqcde08
2013年09月29日 10:38:34
18楼
我建议好好研究下焓湿图,做暖通的如果焓湿图没研究明白我建议还是改行或只干施工得了
回复

相关推荐

APP内打开