湿度控制问题
aacacoustic
2012年06月09日 11:24:07
只看楼主

洁净室湿度一直处于70以上,冰水再将也无法除湿,是什么愿意。是温度越低湿度越高吗?如果这样车间不是湿度越来越高?

洁净室湿度一直处于70以上,冰水再将也无法除湿,是什么愿意。是温度越低湿度越高吗?如果这样车间不是湿度越来越高?
免费打赏
kedou1981
2012年06月11日 11:18:03
2楼
室内温度是多少?
回复
vinchuyin
2012年06月11日 18:30:56
3楼
我也遇到了这种问题!无奈啊!
回复
lihuajiancn
2012年06月13日 00:38:49
4楼
看两处,表冷凝水如何,加热功率是否足够
回复
fannice520
2012年06月13日 11:36:22
5楼
你没有配电加热吗?还有如果要求温度20度左右,常温空调还不行,得用低温空调
回复
dongweiru
2012年06月13日 15:02:35
6楼
洁净工程 洁净室
回复
cnbbzz
2012年06月14日 08:16:49
7楼
显热负荷过小或者设备选的太大
回复
yffx.2003.02.20
2012年06月14日 14:25:17
8楼
问题没有交代清楚,洁净室的送风形式咋样,露点温度多少?我公司处理方法:进风温度提高-经过表冷器除湿。
回复
deathgod007
2012年06月14日 16:14:04
9楼
搞清楚相对湿度与绝对湿度才行,不然还真不好给你解决这问题
回复
chachababy
2012年06月19日 15:03:59
10楼
表冷器的除湿能力不够,可能项目地点在海边或者河边,湿度太大,只能加大除湿能力,为了保证温度,再上一套再热段
回复
hzf881023
2012年06月19日 17:06:02
11楼
我感觉你应该先搞清楚室内的露点温度是多少?
回复