环网供电可靠性的疑问
xinlan120
xinlan120 Lv.5
2006年12月04日 14:07:33
只看楼主

环网供电有双电源环网和单电源环网 双电源环网供电可靠性不言而喻可靠性要高些,可是就单电源环网而言,其供电可靠性能满足二级负荷吗?究其原由,其还是一个电源供电而已,如果就丁无戊类的火灾等级的厂房,其消防用电是否还需要双电源供电呢?如果火灾等级较高的建筑,其消防电源的供电又该如何考虑呢?

环网供电有双电源环网和单电源环网
双电源环网供电可靠性不言而喻可靠性要高些,可是就单电源环网而言,其供电可靠性能满足二级负荷吗?究其原由,其还是一个电源供电而已,如果就丁无戊类的火灾等级的厂房,其消防用电是否还需要双电源供电呢?如果火灾等级较高的建筑,其消防电源的供电又该如何考虑呢?
免费打赏
飞影道人
2006年12月04日 15:31:59
2楼
一级负荷可以考虑EPS
回复

相关推荐

APP内打开