地下室消防电梯底有集水坑
wuxiong99
wuxiong99 Lv.2
2004年06月22日 16:02:04
只看楼主

地下室消防电梯底有集水坑,放电梯井底好不好,放别的地方得吗?

地下室消防电梯底有集水坑,放电梯井底好不好,放别的地方得吗?
免费打赏
hugs88
2004年06月24日 20:59:43
12楼
千万不要放在电梯井底,一旦有水电梯准停,集水井有效容积不小于2.0 m3,潜污泵额定流量不小于36 m3/h。(DN100导流管接出来,在电梯旁做一个集水坑 ,集水井要深于电梯井)