地下室消防电梯底有集水坑
wuxiong99
wuxiong99 Lv.2
2004年06月22日 16:02:04
只看楼主

地下室消防电梯底有集水坑,放电梯井底好不好,放别的地方得吗?

地下室消防电梯底有集水坑,放电梯井底好不好,放别的地方得吗?
免费打赏
qja989
2004年06月22日 16:11:01
2楼
可以设置于电梯底,电梯底有一部分的缓冲空间,但其高度满足不了要求,要加深一些。水泵的出水管要直接预埋,否则电梯井做好后无法安装,很麻烦。
回复
2004songlei
2004年06月24日 13:08:25
3楼
新规范不允许设在电梯底
回复
ranzhenjun
2004年06月24日 13:51:30
4楼
规范不准,应该用一根导流管接出来,在边上做一个集水坑。
回复
wsqgs
2004年06月24日 14:01:51
5楼
相连位置做集水坑!
回复
2004songlei
2004年06月24日 14:11:33
6楼
导流管和排水管有什么区别,怎么个导流法,望赐教!
回复
2004songlei
2004年06月24日 14:33:47
7楼
导流管和排水管有什么区别,怎么个导流法,望赐教!
回复
zln
2004年06月24日 14:50:40
8楼
应该是一样的吧!
回复
gs2001
2004年06月24日 15:02:39
9楼
松鼠,电梯的积水坑不要作在电梯下面,如果一定要设在下面就必须和结构进行交流,因为电梯那里结构要作承台,你要知道承台的大小,而且在电梯积水坑和电梯承台之间要做隔板,积水坑与上部用管道穿隔板连接。
导流管很简单,就是从每个电梯坑底部引出一根DN150-DN200的管道排向电梯旁边的集水井,井底标高低于电梯坑底部不小于0.7m。
以后这么简单的问题不要出现了

回复
65124367
2004年06月24日 15:50:21
10楼
那集水坑的体积怎么确定?
回复
65124367
2004年06月24日 15:50:52
11楼
还有潜水泵的选择?