一厂区仅一栋一层建筑(钢结构厂房5125M2,最高处距室内地面8米,丙类中危险2级,仅消防用水)消防Q总=47L/S,设计取DN200两条进水管,消审要求DN250进管,不知其根据哪一条文?
一厂区仅一栋一层建筑(钢结构厂房5125M2,最高处距室内地面8米,丙类中危险2级,仅消防用水)消防Q总=47L/S,设计取DN200两条进水管,消审要求DN250进管,不知其根据哪一条文?
2楼
他抢钱的.给点他吧!
回复
3楼
消审要求DN250进管,需要根据吗?
确定管径根据计算.
回复
4楼
你那里的消审不懂专业,不用理会她。
回复
5楼
现在的消防审图乱来的
回复
6楼
你要是计算来的心安理得。消审不懂专业他的位置改变了。搞设计确实比以前难搞了,甲方不像以前那么待人,图纸经过好几道审查,施工时还变来变去。其实也无可厚非,但现在给排水同行太面(北京话)。
回复
7楼
管径应根据计算确定,但是采用常高压给水系统,市政给水管道大于等于400,市政压力应乘以0.9折减系数,市政给水管道小于400,市政压力应乘以0.7折减系数,且最好由水厂根据周边的用水情况,确定火灾时,周边的用水正常的情况下,市政管网能提供消防所需的水量和水压,或水厂能及时加压,输送水量。所以采用常高压应慎重,特别是小城镇,管网规模小,更不能轻易采用。本人愚见,仅供参考。
回复
8楼
消审的要求是有道理的,47L/S的流量,外网流速按1m/s,计算下来管径的确为250.很多时候设计人员将流速取到最大2.5m/s,而实际上不可能有那么高.另外,两路进水并非累加,而是每路都能通过全部流量.
回复
9楼
他说是就是了,我一般是照规范做,施工时甲方自己再改
回复
10楼
同意ferry的意见,而且市政供水,其本身能否提供47L/s的消防水还是个问题,本人觉得应加设水池、水泵才能保证,消防局要求还算底了,不过250管怎样与自来水公司协调!
回复
11楼
听说从市政接一根DN100的管子收费就是100万
回复