一工厂,由于负荷变化大,功率因数也变化大,一会超前,一会滞后,如何解决,请教高手

一工厂,由于负荷变化大,功率因数也变化大,一会超前,一会滞后,如何解决,请教高手
免费打赏
czb821108
2006年12月22日 21:07:16
22楼
你的负载是什么性质的,最好先查查负载
回复
cuiyongpeng604
2006年12月23日 11:00:42
23楼
如果有需要的话,可以加我QQ谈

QQ110671349
回复
zhouzhijun3
2007年03月02日 16:57:58
24楼
问题已经解决,谢谢各位给本人和帮助和启示..
解决方法:1)加大固定电容器的投入组数,即在车间进行就地补偿.
2)调节补偿控制器的响应时间,改30S为5S..不过接触器频繁投切>>对接触器,电容器寿命有影响..
3)投入门限提高0.99,切除门限调到-0.97
现补到0.90以上.不再被电力部门罚款..
回复