一工厂,由于负荷变化大,功率因数也变化大,一会超前,一会滞后,如何解决,请教高手
一工厂,由于负荷变化大,功率因数也变化大,一会超前,一会滞后,如何解决,请教高手
22楼
你的负载是什么性质的,最好先查查负载
回复
23楼
如果有需要的话,可以加我QQ谈
QQ110671349
回复
24楼
问题已经解决,谢谢各位给本人和帮助和启示..
解决方法:1)加大固定电容器的投入组数,即在车间进行就地补偿.
2)调节补偿控制器的响应时间,改30S为5S..不过接触器频繁投切>>对接触器,电容器寿命有影响..
3)投入门限提高0.99,切除门限调到-0.97
现补到0.90以上.不再被电力部门罚款..
回复
25楼
其实你们已经知道解决的办法,这种方法最简单,最有效,