请教地势高差较大地区的雨水设计问题
palay
palay Lv.2
2004年06月22日 10:50:34
只看楼主

我正在做一个地势高差较大地区的雨水管网初步设计,现在碰到这样一个问题,按规范排水管道非金属管道流速不能超过5m/s,按照这样的控制流速计算出来管道坡度与地面坡度相差很大(地面坡度较大,一般为1.5%~5%),这样的话需要做很多的跌水井,而且管道的起始埋深会很大,甲方对此意见很大,甲方问可不可以平行地面来布置管道,但这样流速肯定超标。请问那位高手做过类似的工程(比如重庆),你们在做这样的工程时是怎么考虑的,对于规范你们是怎么考虑的。谢谢大家指教。

我正在做一个地势高差较大地区的雨水管网初步设计,现在碰到这样一个问题,按规范排水管道非金属管道流速不能超过5m/s,按照这样的控制流速计算出来管道坡度与地面坡度相差很大(地面坡度较大,一般为1.5%~5%),这样的话需要做很多的跌水井,而且管道的起始埋深会很大,甲方对此意见很大,甲方问可不可以平行地面来布置管道,但这样流速肯定超标。请问那位高手做过类似的工程(比如重庆),你们在做这样的工程时是怎么考虑的,对于规范你们是怎么考虑的。谢谢大家指教。
免费打赏
hyqok
2004年06月22日 11:28:07
2楼
尽量少设些跌水井,关于流速问题,当然是能满足规范最好,但是跌水井的水垫也有些消能的作用。管坡和地面坡度相差太大的话,可以考虑加大点管坡。我是这么考虑的。可以隔几个检查井做个跌水井。
回复
alone8088
2004年06月22日 12:53:17
3楼
地面坡度才1.5%~5%,怎么会要设跌水井?
以钢筋混凝土排水管为例,本人计算过,DN600管,坡度6%时,DN800管,坡度4%时,DN1000管,坡度3%时,流速为4.90m/s左右。
另外,按检查井水位落差
回复
palay
2004年06月23日 16:28:37
4楼
兄弟,坡度和流速这么大的话,下游管道流量不是会大很多,假如下游比较平坦,是不是要设矩形暗沟,兄弟,有没有实例,可不可以给我发一个样子过来呀,包括图和计算书,在此谢谢了!PALAY@EYOU.COM 或NCMEQS0446@VIP.SINA.COM
回复
palay
2004年06月23日 16:34:32
5楼
雨水管道很大的,一半以上直径都大于D1000,就按D1000算,3%坡度,地面坡度5%,100米的距离高程就相差2米,1000米呢,不需要做跌水井?
回复
2008gps
2004年06月23日 16:46:09
6楼
楼主,能不能说详细点儿,在所设计的地块内,给出控制管段的地面平均坡度?
回复
alone8088
2004年06月23日 20:26:55
7楼
关于“100米的距离高程就相差2米,1000米呢,不需要做跌水井? ”的问题:总不至于检查井间距有100米吧?
按规范要求,雨水口间距为25~50米,检查井间距也差不多。另外,对山区盘,由于道路弯道较多,检查井间距也无法太大,否则很难布置。如果管道坡度与地面坡度差值为2%左右,检查井间距45米,高程差也就0.90米左右,检查井进、出水管高差设为0.90米左右即可解决高程差问题,又可不用做跌水井,采用普通检查井就可以(规范要求落差大于1.0米宜设跌水井,大于2.0米必须设跌水井)。有高程差的检查井都如此处理,绝大部分都可以不设跌水井,左右少量地方,由于坡度差别太大,才需设置少量跌水井。
回复
alone8088
2004年06月23日 21:05:08
8楼
关于“坡度和流速这么大的话,下游管道流量不是会大很多,假如下游比较平坦,是不是要设矩形暗沟”的问题:管段排水量一定时,流速大则所需的管径小,你可以计算的,怎么会造成下游管道流量大很多?
管段的设计流量是由暴雨强度、汇水面积、径流系数、设计确定的重现期和设计降雨历时等参数确定的,而不是根据上游管道的排水能力决定的。如下游比较平坦,是不是要做矩形暗沟,则要根据你的设计排水量确定,而与上游管道坡度大小没有必然关系。
回复
lency2668
2004年06月24日 08:50:46
9楼
如果是污水管呢!通常户前管的管径是按规范规定的最小管径来定的,若道路坡度多为8%以上,污水管的管道坡度通常设多少呢?(此时流量是没法用来效核流速的)
回复
alone8088
2004年06月24日 22:16:34
10楼
靠,坡度都已经达到道路允许坡度的极限了。
首先,建议使用塑料管,这符合现在的趋势,有些地方对污水管使用钢筋混凝土开始限制。污水管管径也不会太大,通常在DN400以下,采用塑料管与采用钢筋混凝土的综合造价差不多,甲方也会接受。
其次就是拍脑袋确定坡度。流速是没办法算的,塑料排水管的计算数表我也没有,对DN400以下的塑料管坡度用到5%或6%应该没什么问题:(1)如DN400混凝土排水管坡度5%,0.6充满度的流速为3m/s,可以作为一种参考,当然,塑料管由于比混凝土管光滑,流速肯定会大些,估计也就4.5m/s左右;(2)《室外排水设计规范》还是97年局部修订的GBJ14-87规范,当时塑料管用作室内排水管也还是新材料,用作室外排水好象还没有,由此也就没有相应的条款,而塑料管耐水流冲刷的性能肯定好过混凝土管,所允许的最大水流速度应该比混凝土管等其它非金属管要大;(3)塑料管用于室内排水从来都只规定了最小坡度,可没有横管的最大坡度。
其三,污水管检查井最大间距为30米,如排水管坡度为5%,道路坡度8%,坡度差为3%,检查井间高程差为0.9米左右,检查井进、出水管相差0.9米同样可以采用普通检查井而不需设跌水井。道路坡度再大时,就只有设跌水井或减小检查井间距两个办法了。








回复
msywgp
2004年06月24日 23:56:34
11楼
改球墨铸铁管
回复