一个60m³冷库,温度要求5~-5度,存放蔬菜,聚氨酯板,该怎样配置合适?
一个60m³冷库,温度要求5~-5度,存放蔬菜,聚氨酯板,该怎样配置合适?
2楼
装一台10KW制冷量的压缩机,蒸发温度-10度时候的制冷量。配一台70平方的蒸发器,供参考。
回复
3楼
肯请版主能给个计算过程,10KW的制冷量是怎么计算的?
回复
4楼
这么简单的冷库;
回复
5楼
本人不喜欢爱吹牛的,楼上的,简单的问题你能说出道理,那才是真的简单
回复
6楼
全封闭5P机组,DD40的蒸发器,绝对不会错
回复
7楼
全封闭美优乐风冷机组MT64,-10度蒸发温度,冷凝温度45度,制冷量7.57KW。水冷机组-10度蒸发温度,冷凝温度40度,制冷量8.85KW。我知道5匹全封闭,DD40冷风机完全可以达到要求温度,这个我们有案例,但是按照制冷量计算,设备配置可不是这么小,大家谈谈看法
回复
8楼
回复
9楼
咋没人谈谈呢?真是这么简单
回复
10楼
楼上的有好多都已经做了讲解了。我对
冷库的设计也正在学习阶段
回复
11楼
俺只会冷库用的做聚氨酯和玻璃钢管道,具体咋算讲不出来
回复