求5~-5度冷库的配置
wl871185276
2012年06月08日 20:32:57
来自于制冷技术
只看楼主

一个60m³冷库,温度要求5~-5度,存放蔬菜,聚氨酯板,该怎样配置合适?

一个60m³冷库,温度要求5~-5度,存放蔬菜,聚氨酯板,该怎样配置合适?
免费打赏
诺尔制冷
2012年06月08日 21:22:00
2楼
装一台10KW制冷量的压缩机,蒸发温度-10度时候的制冷量。配一台70平方的蒸发器,供参考。
回复
wl871185276
2012年06月09日 18:50:01
3楼

肯请版主能给个计算过程,10KW的制冷量是怎么计算的?
回复
co936201979
2012年06月09日 21:03:08
4楼
这么简单的冷库;
回复
wl871185276
2012年06月09日 21:49:12
5楼

本人不喜欢爱吹牛的,楼上的,简单的问题你能说出道理,那才是真的简单
回复
lfc2611com
2012年06月10日 19:46:01
6楼
全封闭5P机组,DD40的蒸发器,绝对不会错
回复
wl871185276
2012年06月10日 23:00:23
7楼
全封闭美优乐风冷机组MT64,-10度蒸发温度,冷凝温度45度,制冷量7.57KW。水冷机组-10度蒸发温度,冷凝温度40度,制冷量8.85KW。我知道5匹全封闭,DD40冷风机完全可以达到要求温度,这个我们有案例,但是按照制冷量计算,设备配置可不是这么小,大家谈谈看法
回复
wl871185276
2012年06月12日 18:40:30
8楼
回复
wl871185276
2012年06月14日 19:39:13
9楼

咋没人谈谈呢?真是这么简单
回复
shyf08
2012年06月15日 15:20:35
10楼
楼上的有好多都已经做了讲解了。我对 冷库的设计也正在学习阶段
回复
lanseawu001
2012年06月15日 18:03:50
11楼
俺只会冷库用的做聚氨酯和玻璃钢管道,具体咋算讲不出来
回复