应急照明灯具连续供电时间标为大于30分钟,图审说我违反强条?
lymengyu
lymengyu Lv.3
2012年06月08日 16:22:03
只看楼主

一个6层楼,下两层商铺沿街,上四层单身公寓,走道设带蓄电池的应急灯,标注应急时间为大于30分钟,图纸审查时说我这条违反地方标准强条,DB37/T 242-2008 建筑消防设施安装质量检验评定规程(山东省)请高手指点,我到底错还是对?现在跟图审人员僵持着,说要仲裁。

一个6层楼,下两层商铺沿街,上四层单身公寓,走道设带蓄电池的应急灯,标注应急时间为大于30分钟,
图纸审查时说我这条违反地方标准强条,DB37/T 242-2008 建筑消防设施安装质量检验评定规程(山东省)
请高手指点,我到底错还是对?现在跟图审人员僵持着,说要仲裁。

TT截图未命名.gif


TT截图未命名1.gif

免费打赏
whatr
2012年06月08日 17:27:57
2楼
应急灯产品规范要求初始达到90min
随着时间推移、蓄电池性能变差、寿命终止前,要求达到30min


所以图纸的消防说明要把防火规范11.3.6条内容抄进去。
回复
逸清风
2012年06月11日 16:21:51
3楼
疏散用的应急照明大于30分钟应该可以吧?
回复
红苹果
2012年06月11日 17:35:56
4楼


哇塞,,地方标准要求这么严格,都超民规了啊。。。比赛了开始
回复
wxwsh1
2012年06月11日 23:36:58
5楼
回复
蛋腚
2012年06月12日 08:40:28
6楼
疏散用的应急照明大于30分钟应该可以吧?
回复
lp2948
2012年06月12日 09:27:36
7楼
有矛盾时,就高不就低,还用打什么官司?
回复
xcm2000
2012年06月12日 09:37:57
8楼
地方标准、行业标准肯定要更严格,不然还定这标准干嘛?