本人刚毕业,先我公司将一楼盘租给一超市,超市提出要求,领导让我估算成本,要求如下,求各位大虾帮忙,在线等!!!1.我方无偿提供三相五线,每平方米0.2KW电量(约20000平方米的超市),由我方配电房之配电柜中空气开关经6组回路电缆输送至乙方超市,设专用配电总箱(双方指定位置)条件就这些 ,配电箱位置可以估计 随便设个数 , 求各位大虾搭救,在线等!!!
本人刚毕业,先我公司将一楼盘租给一超市,超市提出要求,领导让我估算成本,要求如下,求各位大虾帮忙,在线等!!!
1.我方无偿提供三相五线,每平方米0.2KW电量(约20000平方米的超市),由我方配电房之配电柜中空气开关经6组回路电缆输送至乙方超市,设专用配电总箱(双方指定位置)
条件就这些 ,配电箱位置可以估计 随便设个数 , 求各位大虾搭救,在线等!!!
2楼
各位兄弟们。走过路过千万不要错过啊, 知道不知道都要冒个泡,帮帮我 ,至少帮我顶上去啊~~·
回复
3楼
一直在线等啊 大虾们 行行好吧!!!
回复
4楼
在线等求解啊!!!
回复
5楼
晕了,,你说了半天都没让人搭救你啥东西,,别人怎么回复?
回复
6楼
他想让人给计算“领导让我估算成本”,条件:“每平方米0.2KW电量(约20000平方米的超市),由我方配电房之配电柜中空气开关经6组回路电缆输送至乙方超市”,要计算的条件差的太远了!!!
6组回路是不是6路?每路的电源开关是不是不用考虑?每路的长度是多少?
总功率P=0.2X20000=4000KW,按cosφ=0.90计算,需要容量S=4445KVA
分6路(平均的话),每路741KVA,三相分匀的话,每路电流I=1225.5A
楼主需要装6台800KVA的变压器(每台12W,72W)
9台大容量(更多)开关柜(也是12W/台),(6个进线,3个母联,再加6个出线————太大了)共15台,15X12=180W
高压不算,低压电缆多少km?很难从条件中计算!我看总的最少也得考虑500W吧?!
回复
7楼
谢谢你啊, 我也就是感觉需要的变压器太多了,而且柜子里面东西也太多了,所以不敢肯定,谢谢你的意见,很有很~··
回复
8楼
大侠你能加 我QQ详谈吗 114978904 谢谢
回复
9楼
这么大的超市,应该设各专变吧,一般做法变电所低压柜后面的出线回路由超市租户自己负责。
回复
10楼
晕了,,无偿提供。。。
开销不少哇,,这么大负荷变压器装哪呢,,,回头他们不租了就亏了。。
回复
11楼
神奇,这么大的,肯定要专门上专变了,其他不说,线损都亏死你如果几路380v的提供
回复