【请教】关于板筋的安装和钢筋对焊的几个问题
liliangbzd
liliangbzd Lv.3
2012年06月08日 09:47:20
来自于建筑施工
只看楼主

求一分关于钢筋对焊的工艺标准。我们这个地方的叫法是对焊。我也不知道专业技术名称怎么叫。下面是我们工地上发现的一个问题。18的钢筋焊接点差不多错开了半公分。还有就是我们这里的技术负责人说,这个地方可以偷点材料 求解

求一分关于钢筋对焊的工艺标准。我们这个地方的叫法是对焊。我也不知道专业技术名称怎么叫。
下面是我们工地上发现的一个问题。18的钢筋焊接点差不多错开了半公分。
还有就是我们这里的技术负责人说,这个地方可以偷点材料 求解

20120604290.jpg


20120531289.jpg

免费打赏
mxwlyf123
2012年06月11日 23:13:44
22楼
过来学习的 ..............
回复
yuhone
2012年06月12日 05:47:01
23楼
可以参照JGJ18最新版规范
回复
由不得你
2012年06月12日 12:02:45
24楼
这个 焊得怎么样啊?求高人鉴定下!
回复
hcf153
2012年06月12日 12:39:34
25楼
第一张图片:钢筋对焊钢筋工技术不行,没有工程质量意识。第二张图片:首先钢筋间距杂乱有的钢筋不绑扎。真不想说了
回复
zm1898919
2012年06月12日 15:56:48
26楼
我是来学习的
回复
hanql123
2012年06月12日 15:59:20
27楼
如果是三级钢不能对焊,
回复
泪桥
2012年06月12日 16:45:09
28楼
这个叫闪光对焊,焊接接头偏心且焊缝不饱满,要么拆除重新焊接,要么加一根同规格的钢筋焊接或者绑扎!
回复
构造筋
2012年06月12日 22:07:43
29楼
因为父亲是民工 高中假期里做过钢筋制作,后来大学中土木。对于这个第一张对焊问题有两点:1.钢筋固定不到位;2.钢筋闪光时间过短,导致钢筋未为熔到规范要求: 第二张图片从学校知识来谈:对于梁的抗扭有所影响,由于木匠关模时尺寸未或箍筋过大导致。
回复
fbs1314
2012年06月12日 22:24:11
30楼
这种钢筋焊应该叫闪光对焊。
采用闪光—预热闪光焊的操作工艺,应首先进行闪光,当钢筋端面已平整时,应立即预热闪光及顶锻过程,闪光对焊时,应选择调伸长度,烧化留量,顶锻留量以及变压器级数等焊接参数,首先连续闪光,最后进行顶锻,完成整个闪光焊接过程,需要预热时,宜采用电阻预热法预热,留量应为1-2mm,预热次数应为1-4次,每次预热时间应为1.5-2s,间歇时间应为3-4s,顶锻留量应为4-10mm,并应随钢筋直径的增大而增加,预热闪光焊时的烧化留量不应小于10mm。
这样的焊发是肯定不行的,这个是焊工焊接的问题。
还有就是你第二张图片的难题也不少,11楼解说的比较正确。
回复
pyh5238
2012年06月12日 23:27:20
31楼
兄弟,走人吧!跟一个自称经验丰富而没读过书的技术负责人你能学到什么!背黑锅???
回复

相关推荐