求一分关于钢筋对焊的工艺标准。我们这个地方的叫法是对焊。我也不知道专业技术名称怎么叫。下面是我们工地上发现的一个问题。18的钢筋焊接点差不多错开了半公分。还有就是我们这里的技术负责人说,这个地方可以偷点材料 求解

求一分关于钢筋对焊的工艺标准。我们这个地方的叫法是对焊。我也不知道专业技术名称怎么叫。
下面是我们工地上发现的一个问题。18的钢筋焊接点差不多错开了半公分。
还有就是我们这里的技术负责人说,这个地方可以偷点材料 求解

20120604290.jpg


20120531289.jpg

免费打赏
zylss2009
2012年06月11日 16:34:07
12楼
肯定不行,需要拆了重做,百年大计,质量第一。
回复
csy280
2012年06月11日 16:40:39
13楼
JGJ18,钢筋焊接及验收规程
回复
唯一四分卫
2012年06月11日 17:04:16
14楼
真牛 这房子能用吗。。。。
回复
l54878105
2012年06月11日 18:20:54
15楼
这样不行滴,十一楼学习了
回复
g111333
2012年06月11日 20:23:51
16楼
估计监理都没人监督的
回复
z41680625
2012年06月11日 20:45:14
17楼
严重的质量不合格,分部筋过稀 构造钢筋没有拉筋 箍筋尺寸偏大
回复
icegongyong
2012年06月11日 20:48:58
18楼
学习了
回复
liaopeipei
2012年06月11日 21:14:17
19楼
学习学习学习
回复
g111333
2012年06月11日 21:19:47
20楼
第一张图是闪光对焊,一般工程直径25以下是充许使用的,但此图对焊明显为不合格产品,可能是电流不够造成的,但不排除焊工水平问题。第二张图梁箍筋绑扎明显有问题,和主筋不垂直、没有加密箍筋,保护层垫块没垫等等,还有就是间距明显偏大。
回复
miaotian001
2012年06月11日 22:32:27
21楼
对焊的质量问题,应该加筋手工焊。