求一分关于钢筋对焊的工艺标准。我们这个地方的叫法是对焊。我也不知道专业技术名称怎么叫。下面是我们工地上发现的一个问题。18的钢筋焊接点差不多错开了半公分。还有就是我们这里的技术负责人说,这个地方可以偷点材料 求解
求一分关于钢筋对焊的工艺标准。我们这个地方的叫法是对焊。我也不知道专业技术名称怎么叫。
下面是我们工地上发现的一个问题。18的钢筋焊接点差不多错开了半公分。
还有就是我们这里的技术负责人说,这个地方可以偷点材料 求解
2楼
个人觉得对焊电流过大,且对焊两侧钢筋不顺纹,须做好焊前对工人的技术交底及做焊接样板
回复
3楼
钢筋端部在对焊时没有进行烧平或砂轮打平,且偏心5mm,与操作人工技术高低有关。
回复
4楼
谢谢各位施教。这个在技术上有没有硬性指标?(国标号之类的)
回复
5楼
这对焊的 技术真不咋滴
还有第二张图片里面的箍筋 怎么斜的
回复
6楼
这对焊的 技术真不行,不合格。第二张图片里面的箍筋斜的,箍筋尺寸偏大,线条钢筋间距过大,图纸要求肯定是小于等于150mm
回复
7楼
发反反复复反复反复反复反复反复反复反复反复
回复
8楼
关于钢筋焊接有专门的规范,《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96
回复
10楼
9楼说的很对,楼主可以借鉴下那个焊接规范,图中所示应该是闪光对焊,钢筋偏位比较严重,如已安装绑扎,在征得监理或甲方同意后可采取绑扎加固,我一般采用的是要求同等直径,焊接处每边40d(我是甲方代表,原先是监理).图二中钢筋绑扎间距不匀,这是通病,但是外侧线条的做法应该没有按图施工,线条下部没有弯起圆钢,分布筋也相应减少了,楼主查下结构图中的节点做法.
[
本帖最后由 jeanlee8178 于 2012-6-11 14:37 编辑 ]
回复
11楼
对焊焊接成这样!不知道质检站的试件强度检测是怎么通过的!
回复