【分析】一个高层的底层柱的施工质量缺陷
shuaige8421
2012年06月08日 08:10:17
来自于工地图片
只看楼主

某高层23层,底层柱施工质量问题

某高层23层,底层柱施工质量问题

2012-05-28_13-22-19_280.jpg


2012-05-28_13-22-28_419.jpg


2012-05-28_13-22-45_254.jpg


2012-05-28_13-23-03_194.jpg


2012-05-28_13-23-12_889.jpg

免费打赏
yunjuanyunshuxue
2012年06月21日 14:09:52
63楼
底层柱这样的话,要做检测,设计要复核。
回复
wangyuxiang2006
2012年06月21日 17:50:17
64楼
我觉得在施工中这些问题经常遇见啊 钢筋密度太大 混凝土浇注质量很难保证
回复
zigong8628
2012年06月22日 07:50:47
65楼
振捣不密实啊,重来吧,要用50年,怕出问题啊
回复
土豆加地瓜
2012年06月23日 08:16:15
66楼
这样大的柱子,钢筋又这么密应该有严密的施工方案,首先要从混凝土粗骨料的规格、配合比的设计、混凝土坍落度开始进行研究,做到混凝土流动性好。另外混凝土浇筑也要有详细的作业要求,从照片看,混凝土柱浇筑高度可能太高,单边下料没安放混凝土穿筒,而且钢筋又密,混凝土下落时造成混凝土离析,还有就是混凝土振捣有问题,柱子下部没有开门洞,振动棒振捣无法到达底部
回复
wzaigong
2012年06月23日 11:51:54
67楼
如果才做到一层或二三层,建议撑起来重新打掉重做。按轴力验算。
回复
xiaozhuo1011
2012年06月23日 17:26:18
68楼
我觉得这样大的底层柱出现这样的质量问题,一定要打掉重新做!看照片,应该主要是振捣不到位,混凝土塌落度可能也太小了。我之前我遇到过这样的问题,果断打掉重新做,不要留质量隐患。
回复
玉树凌风
2012年06月23日 20:09:49
69楼
很严重的质量问题,应引起重视。
回复
hdch617
2012年06月24日 22:35:25
70楼
抓紧时间换队伍,这施工水平?这施工队不能要
回复
zh3mc
2012年06月25日 14:39:27
71楼
打掉重做,,,,,
回复
tyj26826672
2012年06月25日 19:48:12
72楼
全部敲掉重来 就不叫解决问题了 建议把底部的出现问题的地方打掉 然后用高一级别的微膨胀混凝土浇筑 给结构的这样提议 绝对没有问题 我就处理过这样的