【分析】一个高层的底层柱的施工质量缺陷
shuaige8421
2012年06月08日 08:10:17
来自于工地图片
只看楼主

某高层23层,底层柱施工质量问题

某高层23层,底层柱施工质量问题

2012-05-28_13-22-19_280.jpg


2012-05-28_13-22-28_419.jpg


2012-05-28_13-22-45_254.jpg


2012-05-28_13-23-03_194.jpg


2012-05-28_13-23-12_889.jpg

免费打赏
winterluoto
2012年06月08日 08:29:28
2楼
高层的底层柱,振捣不够!感觉比较危险,建议敲掉重来,一般的修补还是有隐患。
回复
s31756858
2012年06月08日 17:19:27
3楼
敲掉重来,严重的问题啊
回复
过去与未来
2012年06月08日 22:41:57
4楼
敲掉重做,感觉着比较危险,还是重做吧。
回复
wheat_bread
2012年06月09日 15:20:16
5楼
这应该是施工不到位吧。。
回复
gamping
2012年06月09日 20:02:16
6楼
作为一个高层建筑,底层柱都浇捣成这样?!应该敲掉重来,对施工班组震慑警告。
回复
richard1128
2012年06月10日 16:23:35
7楼
震捣不实导致,如果刚到一层建议敲掉,如果到了三四层了考虑到成本,经过专家认证后征求补救措施吧。施工班组应该受到严惩
回复
wwyshjy
2012年06月11日 09:43:59
8楼
我靠 这是高层柱 只能敲掉从来 平常补救根本没用 要出事的
回复
xieningning
2012年06月11日 10:11:09
9楼
漏振捣了吧?监护不到位
回复
chanzi499
2012年06月11日 10:20:39
10楼
严厉处罚+更换队伍+返工.不能犹豫
回复
zjxuhappy
2012年06月11日 10:22:35
11楼
高层。。。当初做一3层厂房,也做成这样,果断重造,不然就不是通过,通过也睡不好
回复