自闭阀管径的确定
mczly
mczly Lv.2
2004年06月19日 20:24:07
只看楼主

现在公共场所大便器冲洗用自闭冲洗阀的越来越多。下载了一些图纸发现一个问题,就是第一个自闭阀的管径的问题。是De40呢,还是De32。按照计算公式计算的话,用De32的管子的话,流速会超过2m/s。需要选用De40的,第二个自闭阀就要用De50的管子了。如果在第一个自闭阀前有两个洗脸盆的话,那么计算下来第一个自闭阀的管子就要De50的了?各位大虾是怎么考虑的啊???

2004年06月20日 15:01:37
2楼
应该按计算取管径
回复
hugs88
2004年06月20日 16:54:53
3楼
按当量查表法算,自闭阀接管按厂家样本大小设,两个脸盆加一个自闭阀的流量算得管径应大于等于厂家样本接管尺寸。
回复
pxq1232003
2004年06月20日 17:04:36
4楼
我不懂
回复
ydh1981
2004年06月20日 17:58:57
5楼
若按流速计算管径太大了
规范也只是不宜大于2.0
我个人认为应该是De32
回复
sailorcwx
2004年06月20日 20:27:09
6楼
怎么会呢,冲洗阀是按0.5个当量算的,最后加1.10L/s
回复
pengl
2004年06月20日 20:45:48
7楼
一个阀按6个当量,经计算第一个阀为DN25,第二个阀为DN32,第三个阀为DN40。。。。。
回复
lucien
2004年06月20日 20:57:20
8楼
是DN-->25DN32-->DN40-->DN50 常规就如此
回复
in-rain
2004年06月20日 22:50:44
9楼
PENGL :大便自闭阀的计算不能按6个当量算的。算法应该和sailorcwx 的一样的。
回复
ydh1981
2004年06月30日 20:05:29
10楼
看图集上冲洗管也是DN32也就是说应该是De40
回复
archwater
2004年06月30日 20:24:52
11楼
每个当量取0.5,按公式计算后再加1.1L/s,一般一个自闭阀,DN25,两个-4个DN32就可以了,再多的话要根据具体给水百分数来计算了,