干式变压器漏油
william.lau
2006年12月02日 10:48:52
来自于变压器
只看楼主

我公司新进一台SCB9-2500KVA 10/0.4干式变压器,空载运行12小时,硅钢片竟然漏出油来,不知道是什么原因?哪位大哥有这方面的资料啊?谢谢了。

我公司新进一台SCB9-2500KVA 10/0.4干式变压器,空载运行12小时,硅钢片竟然漏出油来,不知道是什么原因?
哪位大哥有这方面的资料啊?
谢谢了。
免费打赏
cxc3233917
2006年12月02日 10:57:43
2楼
干式变压器漏油?没有见过 ,请高手指教。期盼中。。。。。。。。。。。。。
回复
william.lau
2006年12月02日 11:01:30
3楼
我也奇怪,油从铁芯中渗透出来的。现在都不敢运行了。而且是新变压器啊。+
回复
wushuhao9316
2006年12月03日 20:46:12
4楼
晕!估计是铁心过热的原因吧!这应该是没有大碍的.
我这边的铁心只是锈了,掉漆.我也没有看过有铁心搂油的.
这可是干式变压器也!
回复
jian_72
2006年12月04日 08:30:16
5楼
楼主确定漏出来的是油?而不是铁心漆?有点整不明白。。。

如果确定是油,则估计铁心是用旧片改制的,不过这不影响使用。。
回复
william.lau
2006年12月04日 10:05:24
6楼
可以确定是变压器油了。而且该变压器噪音也较大。在70~~72分贝之间。今天我又把它开起来了,试试看。
回复
t_yf18
2006年12月05日 20:08:27
7楼
晕死了,干氏变压器流出油了?会不会是变压器过热,环氧树脂化了哦,似乎也不对,这玩意儿要融化的温度高着呢?
回复
qiumingtian
2006年12月07日 17:15:39
8楼
铁心是用旧油变片改制的
回复
zhonghibuo
2006年12月07日 19:35:20
9楼
干式变压器本身是无油的,怎么会有油渗透出来。
回复
ld712
2006年12月08日 11:44:12
10楼
没有什么奇怪的,肯定是用的旧油变的铁芯改的。
回复
bugcandy
2006年12月10日 12:27:16
11楼
过热了!那是油漆。
回复

相关推荐

APP内打开