救急、救急7.8m跨的梁这么配筋行不行?[已解决]
sjx_1981
sjx_1981 Lv.2
2006年12月01日 23:03:38
只看楼主

7.8m跨梁240mm×700mm,梁跨中7根3级25钢筋2/2/3排列3排,梁支座也是3排,这样可以吗,梁改为300×750时也是3排的钢筋,怎么办呢?再加大截面就妨碍建筑使用了。各位大侠给个意见。

7.8m跨梁240mm×700mm,梁跨中7根3级25钢筋2/2/3排列3排,梁支座也是3排,这样可以吗,梁改为300×750时也是3排的钢筋,怎么办呢?再加大截面就妨碍建筑使用了。各位大侠给个意见。
免费打赏
xiaoleng
2006年12月02日 09:13:29
2楼
我认为最好是配两排钢筋,梁宽240mm底筋不是可以配4根25的吗?
回复
杨晓亮
2006年12月02日 09:54:24
3楼
300宽的梁可以放4根25的钢筋的,放两排就可以了。
回复
zzxb2008
2006年12月02日 17:50:31
4楼
最好不要配三排钢筋,因为有效高度会降低好多,在高度不能增加的情况下,适当增加宽度,成图的时候调整一下一排根数就可以了.
回复
hsxcfc
2006年12月03日 13:57:59
5楼
要注意箍筋的多少,荷载的大小.
回复
wtjj
2006年12月04日 13:53:28
6楼
4楼的配法可以,同意.
回复
xy12345
2006年12月04日 16:57:59
7楼
同意4楼的配法.
回复
xy12345
2006年12月04日 16:59:48
8楼
4楼的建议配法很好呀.荷载很大吗?做300宽的梁不行吗?
回复
sjx_1981
2006年12月04日 17:30:57
9楼
问题解决了,谢谢各位热心人!
回复
jeccik
2006年12月08日 14:19:05
10楼
是呀,做300的截面不好多了呀!是不是建筑不行?