【讨论】风机安装后系统余压过大怎么处理?
dreamskyhope
2012年06月07日 18:57:44
来自于中央空调
只看楼主

请教一个问题:新风机组选型时没有考虑到风机的余压问题导致安装后新风系统的余压过大,此时理论上怎么处理?技术上呢?

请教一个问题:
新风机组选型时没有考虑到风机的余压问题导致安装后新风系统的余压过大,此时理论上怎么处理?技术上呢?
免费打赏
grhuatao
2012年06月18日 00:23:02
12楼
最简单的方法,送风主管上安装调节阀,加阀门开的开度调到适中,不过浪费电能啊。有条件的话,建议增设变频器。
回复
yzhchlan
2012年06月18日 13:29:37
13楼
不考虑费电的情况下
用调节阀是比较简便可行的措施
回复
mo386781435
2012年06月20日 16:50:02
14楼
进行泄压处理,泄压阀
回复
chenjunbo-888
2012年06月21日 16:29:57
15楼

我以前用过这种方法,不过皮带轮一定的合适,否则你就准备换皮带吧
回复
tuxianxian
2012年06月23日 19:17:59
16楼
看余压大多少了,大不太多就加滤网吧,最经济,如果相差太大,考虑加个阀,再不行就只能变频了
回复
zhaoshansi1985
2012年06月25日 06:18:45
17楼
要么从新风供给源头加以调节,要么增加排气调节余压 就从这2个方面处理就好了啊
回复
qqil
2012年06月25日 17:14:52
18楼
刚遇到过,换皮带轮
回复
liuxindao520
2012年06月29日 10:01:31
19楼
若有皮帶輪


最簡單的辦法 更換風機皮帶輪
回复