请教一个问题:新风机组选型时没有考虑到风机的余压问题导致安装后新风系统的余压过大,此时理论上怎么处理?技术上呢?
请教一个问题:
新风机组选型时没有考虑到风机的余压问题导致安装后新风系统的余压过大,此时理论上怎么处理?技术上呢?
2楼
设计新风机组时当然会考虑新风机余压和风管系统阻力来匹配,如果新风机余压过大,通常会导致系统风量偏大,新风机表冷器迎面风速过高,出现飞水,电机电流会超,风机噪声大等问题。
回复
3楼
理论上处理的方式:降低风机转速,改变运行工况点。其次增加系统阻力,例如关阀
回复
4楼
这种方式只能适用在偏差比较小的情况下,如果差值的比较大,关阀的调节方式在实际情况下并不好用,阀会产生噪声。最好的方式加变频器来处理。调到合适的频率,又省电又安全
回复
5楼
还有,在选变频器的时候应该尽量选用风机专用的,风机启动时力距较大,对变频器有要求。
为啥我把上面的文字放在一个回复里就说我文字里有不良言语。分开几次回复有可以。晕系统怎么检查的
回复
6楼
可以重新定做一个电机的皮带轮.. 要通专业人员进行相关计算,以前是多大的皮带轮,要换成多大的皮带轮.
希望可以帮到你.
回复
7楼
本人也遇到过这样的问题,噪声很大,解决办法是加变频器来处理。调到合适的频率。
回复
8楼
装调节阀,要不就做个变频
回复
9楼
做变频吧,要不考虑增加风管的阻力,比如拐几个弯?
回复
10楼
"加变频器来处理。调到合适的频率
回复
11楼
我同意你的意见,此法最简单,且最省钱。不过要计算好才行。
回复