并网电压的选择
hermit8147
hermit8147 Lv.2
2006年12月01日 17:08:07
来自于电站工程
只看楼主

我们要建一个小型的水电站3*800kw的装机容量,距最近的变电站有10公里,我想问问各位大侠,我们是应该选择35kv还是10kv电压并网。谢谢

我们要建一个小型的水电站3*800kw的装机容量,距最近的变电站有10公里,我想问问各位大侠,我们是应该选择35kv还是10kv电压并网。谢谢
免费打赏
qinglongmq
2007年10月19日 23:20:06
12楼
按照节能的原则,再按照长远投资考虑,应该选择35KV的电压等级,估计4年可以收回成本。